KYN28型开关柜运行中典型问题及解决方案
hbduzjan
hbduzjan Lv.2
2024年05月11日 11:14:58
只看楼主

来源:电力论坛

开关柜主要电器元件都有其独立的隔室,即:断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室等。各隔室间的防护等级都达到IP2X。除继电器室外,其他三隔室都分别有其泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大大增加,因此设备可接多路电缆。     断路器室两侧安装了轨道,供手车在柜内由隔离位置滑行至工作位置。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室的后壁上。当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中,上、下静触头盒上的活门与手车联动,同时自动打开;当反方向移动,活门则自动闭合,直至手车退至一定位置完全覆盖住静触头盒,形成有效隔离。同时由于上、下活门不联动,在检修时,可锁定带电侧的活门,从而保证检修维护人员不触及带电体。在断路器室关闭时,手车同样能被操作。通过上门的观察窗,可以观察隔室内手车所处位置,合、分闸显示,储能状况。

    主母线是单台拼接相互贯穿连接,通过支母线和静触头盒固定。主母线和联络母线为矩形截面的铜排,用于大电流负荷时采用双根母排。支母线通过螺栓联接于静触头盒和主母线上,不需要其它支撑。对于特殊需要,母线可用热缩套、联接螺栓绝缘套和端帽覆盖。相邻柜母线用套管固定,这样联接母线间所保留的空气缓冲间隙在出现内部故障电弧时,能防止其贯穿熔化,套管能有效把事故限制在隔室内而不向其他柜蔓延。

    开关柜采用中置式,因而电缆室空间较大,电流互感器、接地开关装在隔室的后壁上,避雷器安装于隔室后下部。将手车和可抽出水平隔板移开后,施工、检修人员就能从正面进入柜内安装和维护。联接电缆的柜底配置开缝的可卸式非金属封板或不导磁金属封板,确保了安装方便。

     继电器仪表室内可安装继电保护元件、仪表、带电指示器,以及特殊要求的二次设备。控制线路敷设在有足够空间的线槽内,并有金属盖板,可使二次线与高压室隔离。在继电器仪表室的顶板上一般留有便于施工的小母线穿越孔。

    通俗的讲,就是正向闭锁和反向闭锁。即:

    停电操作程序(正向闭锁)要满足“拉开关-小车拉至试验位置-合线路侧接地刀(此地刀膈闸时还要同时满足线路侧无电的要求)-开前、后门”的要求。

    送电时的操作程序(反向闭锁)要满足“后门、前门关闭-拉开线路地刀-将小车推至工作位置-合开关”的要求。

  特写镜头,开关柜底盘。

  断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,而且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误推拉断路器。

该资料已在星球更新,会员 可扫码 直接下载

动作特写

    仅当接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试验/断开位置移至工作位置。仅当断路器手车处于试验/断开位置时,接地开关才能进行合闸操作(接地开关可带电压显示装置)。这样实现了防误合接地开关及防止了接地开关处在闭合位置时关合断路器。

断路器手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出

该资料已在星球更新,会员 可扫码 直接下载


相关推荐

APP内打开