电缆桥架敷设强条图示
wx_89323205
2024年05月11日 11:14:05
只看楼主

GB55024 -2022《建筑电气与智能化通用规 范》第8.7.1条,对电缆桥架敷设有如下要求:   最新图集24DX002-1图示如下: #1 金属电缆桥架与保护导体连接 当桥架全长,即a+b+c大于30m时,电缆桥架每隔20m~30m应增加与保护导体连接点。方案一就近与保护导体连接,方案二沿桥架通长敷设铜带或镀锌扁钢。小于30m时两处连接。


GB55024 -2022《建筑电气与智能化通用规 范》第8.7.1条,对电缆桥架敷设有如下要求:

 

最新图集24DX002-1图示如下:

#1 金属电缆桥架与保护导体连接

当桥架全长,即a+b+c大于30m时,电缆桥架每隔20m~30m应增加与保护导体连接点。方案一就近与保护导体连接,方案二沿桥架通长敷设铜带或镀锌扁钢。小于30m时两处连接。

 
 

#2 电缆桥架本体间连接

非镀锌电缆桥架本体之间选用黄绿双色铜导线或纯铜编织线,规格符合设计要求。

 

采用通长敷设的保护导体沿电缆桥架敷设时,非镀锌金属电缆桥架的每节与保护导体做了直接连接,则电缆桥架本体之间连接板的两端可不跨接保护联结导体,但此种方式工作量较大。

镀锌电缆桥架本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

 

采用铝合金或不锈钢电缆桥架时,可参照镀锌金属电缆桥架的施工方法。疑点:彩钢桥架算镀锌桥架吗?

#3 电缆桥架穿墙进入室内防水措施

桥架通过预留孔洞时,做好防水封堵,槽盒底部成排打孔,槽盒坡向大于5%。

 
 

在暴雨等极端天气发生较多的地区可增设乙字弯,

 

桥架通过套管时,设置止水钢板,用防火泥与麻丝封堵。

 
 

PS:以前小编都懒得标原创,虽然很多都是自己整理的,后来发现微信公众号对原创要求并不严格,有的文章没什么原创内容也可以标原创,并且推流更多。为了流量只能厚着脸皮利用一下规则,以后类似梳理规范的文章也学习一下标原创好了,各位多多包涵。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。