医院建筑中心(消毒)供应室的暖通设计要注意什么?分享4条经验
qq03600287
qq03600287 Lv.2
2024年05月08日 17:38:32
来自于通风排烟
只看楼主

来源:暖通家族

  1、中心(消毒)供应室应保持有序压差梯度和定向气流。定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存放区对相邻并相通房间不应低于5Pa的正压,去污区对相邻并相通房间和室外均应维持不低于5Pa的负压。 2、无菌存放区宜按不低于Ⅳ级洁净用房设计,并应采用独立的净化空调系统。高压灭菌器应设置局部通风,低温灭菌室应有独立排风系统,温度冬季不宜低于18℃,夏季不宜高于24℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于60%。

 

3、去污区应设置独立局部排风,总排风量不应低于负压所要求的差值风量。去污区内的回风口应设置不低于中效的空气过滤器。

4、采用普通空调的区域冬季温度不宜低于18℃,夏季温度不宜高于26℃。

—《END》—

相关推荐

APP内打开