二次结构线管预埋如何施工?规范这样干!
旺德府y18
2024年05月07日 09:39:59
来自于建筑施工
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟

线管预埋是机电安装的一项重要隐蔽工程,施工质量更是后期电气布线及 墙面涂饰工程质量的保证。蚌埠万顺建筑安装工程有限公司在项目实施中, 依据建筑电气及装修工程等相关规范, 严格执行标准化样板施工工艺,取得了良好的质量效果。

线管预埋是机电安装的一项重要隐蔽工程,施工质量更是后期电气布线及 墙面涂饰工程质量的保证。蚌埠万顺建筑安装工程有限公司在项目实施中, 依据建筑电气及装修工程等相关规范, 严格执行标准化样板施工工艺,取得了良好的质量效果。



二次结构线管预埋施工工艺


二次结构线管预埋施工,应在顶砖砌筑且墙体达到强度后、墙面抹灰前进行作业,严禁水平开槽,如必须水平开槽的,水平开槽长度不得大于300㎜。各工序施工质量控制要点如下:


定位放线


以建筑一米线为   基准,严格按照图纸尺寸对线盒标高进行弹线定位,并沿线盒四周画出定位线;

线盒画   线定位

基于线盒位置,垂直弹出线槽定位线, 宽度应满足:线管间距、线管距墙间距均≥   10㎜,开槽控制线宽度=线管外径+线管间距+线管距墙间距。

线槽   弹线   定位

开槽剔槽


线管开槽使用专用开槽机,沿 控制线精准开槽,槽口顺直、深度一致,开槽深度=线管外径+至少15㎜保护层;


开槽机精准开槽

剔槽应采用人工剔槽,严禁电锤剔槽,以免破坏二次结构;

人工剔槽  

线槽深度应满足线管与墙面之间有15㎜保护层;

保护层厚   度≥15㎜  

清理线槽内浮灰及松动部位,   并对线槽进行洒水使墙体充分湿润。

清理线槽并洒水湿润  

预埋施工


线管预埋前,对线槽内抹一层底灰铺底;

线槽抹底灰铺底  

线盒固定时,底部紧贴标高控制线,   凸出墙面高度依据抹灰面灰饼厚度;  

线盒固定  

砂浆填缝修补分两次施工,保证填塞密实度;

线盒槽砂浆填缝  

线管固定时,用卡钉将线管固定在线槽内,   固定点间距不大于1m;  

线管固定  

控制线管间距、   线管距墙间距均不小于10㎜;  

线管距墙间距控制  

砂浆填缝补槽应分层施工,   保证填塞密实度;  

线槽砂浆填缝  

抹面层砂浆初凝前,沿线槽压入玻纤网,   每边搭接宽   度不小于100㎜,确保线槽位置后期无空鼓开裂风险;

压入玻纤网  

压入面层后表面抹光压实,   终凝后及时   洒水湿润养护,避免线槽位置出现空鼓开裂现象。

洒水养护  

成品保护


线管预埋施工完成后,及时对线盒或电箱进行成品保护,   防止墙面喷浆等后续工序间施工污染。

临时封盖成品保护  

shilaoqi
2024年05月07日 11:27:25
3楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开