官方文件:建筑工程消防设计常见错误
旺德府y18
2024年04月30日 11:18:14
只看楼主

来源:工程壹家

|

作者:住建资料整理

      结合《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等最新通用规范,重庆市住建委发布了《建筑工程消防设计常见错误》(2024年3月版),该文包含建筑、结构、机电等专业内容,较多问题的解析有明确的指导意义,各个省市都可以参考。     电气涉及条文38条,挑5条,让大家看了能心平气和的。 

 

    结合《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等最新通用规范,重庆市住建委发布了《建筑工程消防设计常见错误》(2024年3月版),该文包含建筑、结构、机电等专业内容,较多问题的解析有明确的指导意义,各个省市都可以参考。

    电气涉及条文38条,挑5条,让大家看了能心平气和的。 

(1)4.0.2 建筑物内设置的总变电所至分变电所(带有消防负荷)的10kV电缆未釆用耐火电缆或矿物绝缘电缆。  

依据: 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.8.4条 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:

7 当建筑物内设有总变电所和分变电所时,总变电所至分变电所的35kV、20kV或10kV的电缆 应釆用耐火电缆和矿物绝缘电缆。  

案例:某学校建筑,从高压总配电至分变电所(带有消防负荷)采用WDUZB-YJY型电缆。

 

(2)4.0.5 消防设备专用供电回路,过负荷保护未作用于信号报警而切断电源。  

依据: 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.3.7条 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。根据条文解释,供电回路是从低压第一级配电至终端用电设备的供电回路。

案例:某商业项目,消防供电回路在变电所、消防总箱均设置了过负荷切断电源的断路器。

  (3) 4.0.6 消防风机房内每台消防风机由所属防火分区消防双切箱放射式供电时,消防风机房的备用照明直接由本机房的消防风机控制箱取电。

依据: 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.6条 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。

案例:某项目消防风机房备用照明 从机房内的风机控制箱取电,不满足要求,应从防火分区双电源切换箱取电。

(4) 4.0.18  消防应急灯具防护等级不满足要求。

依据: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条 灯具的选择应符合下列规定:

7 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:

1) 在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;

2) 在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65;

3) B型灯具的防护等级不应低于IP34。

案例:某公共建筑项目,室外未采用防护等级不应低于IP67、 厨房未采用防护等级不应低于IP65的消防应急照明灯具 ,不满足要求。

(5) 4.0.28 消火栓按钮直接启动消防水泵。

依据: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.4条 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

案例:某学校建筑,地下车库设有火灾自动报警系统、教学楼未设置火灾自动报警系统, 教学楼消火栓按钮直接启动消火栓泵,不符合规范规定。  


相关推荐

APP内打开