卫生间墙地面阴角渗漏发霉怎么办?
无聊的牛腩
2024年04月30日 09:27:55
来自于家装设计
只看楼主

来源:新筑课堂

|

作者:新筑君

防水施工如果没有做好,会导致出现墙体渗水、墙皮剥落等现象,从而发霉生虫,有时候遇上阴雨潮湿的天气,渗水漏水现象更加严重,严重影响交付使用,后期维修将是大难题! 卫生间墙地面渗漏现象原因有很多,怎么施工才能保证工艺质量呢? 1、节点做法  

防水施工如果没有做好,会导致出现墙体渗水、墙皮剥落等现象,从而发霉生虫,有时候遇上阴雨潮湿的天气,渗水漏水现象更加严重,严重影响交付使用,后期维修将是大难题!


卫生间墙地面渗漏现象原因有很多,怎么施工才能保证工艺质量呢?


1、节点做法


 

CAD节点做法△


 

三维节点做法△


 

淋浴房明挡水槛与暗挡水槛现场图片△


2、施工工艺流程


 


3、工艺施工步骤


 

墙地面阴角节点△


1)混凝土导墙施工要求


① 混凝土导墙施工前应将导墙处楼地面清洗干净并凿毛处理;


② 必须直接在结构层上施工,不得在垫层及找平层上施工,导墙必须与相连结构层紧密结合,形成不漏水的闭环结构;

 


③ 卫生间隔墙(钢筋混凝土墙体除外)下部必须做C20细石混凝土导墙,高度至少高出相连房间完成面200mm,宽度同设计要求,浇筑时应振捣密实。

 

C20细石混凝土导墙△


3)刷界面剂

 

刷界面剂△


4)圆弧处理

混凝土导墙与楼地面的阴角做水泥砂浆找坡层时应做圆弧处理,阴角半径不宜小于50mm。

 

圆弧处理△


5)水泥砂浆找坡层

水泥砂浆找坡时,应注意找坡方向,往地漏方向进行1%的找坡,地漏周边50mm范围内坡度为5%。

 

水泥砂浆找坡层△


6)防水附加层

防水附加层是指除防水层外,另外从混凝土导墙与楼地面的水泥砂浆找坡层的阴角处,分别往混凝土导墙与楼地面方向各刷150mm及以上的防水叠加层。

 

防水附加层△


7)防水层施工

 

防水层△


8)水泥砂浆保护层

 

水泥砂浆保护层△


9)粘接层施工

 

粘结层△


10)饰面层铺贴要点

① 用水泥砂浆铺贴前要先将釉面砖清扫干净,然后在清水中浸泡不小于两个小时,浸泡到不吸水为止。然后取出阴干,切忌边浸水边铺贴。

 

饰面层浸泡△


② 墙面底部预留一排墙砖位置(铺完地砖后再铺贴最底排墙砖,即“墙砖压地砖”)使用1:2水泥砂浆自下而上铺贴。

 

饰面层铺设△


③ 缝隙:瓷砖之间的缝隙一般控制在 1~3mm,详细尺寸请参照铺贴预留说明。


④ 收边填缝:铺贴后需要确认整面墙的铺贴效果,色泽、花纹是否有误,然后把瓷砖表面清理干净;确认无误后在进行瓷砖的填缝处理。

 

收缝填缝△


⑤ 清洁:在瓷砖铺贴时,应及时的将瓷砖缝隙中多余的粘结材料进行刮理干净,用湿棉布擦去瓷砖表面污迹,千万不要等到粘结材料干硬后再去清洗擦拭,这样不但不能清洗干净瓷砖表面,还会对瓷砖表面的釉面层造成伤害,影响其美观度和使用。


⑥ 养护:墙砖铺贴完成后养护2~3天,期间不得在墙砖上打眼施工。


4、工艺要点


1)基层处理:将地面浮尘、落地灰和油污清理干净后,需根据淋浴房设计图纸尺寸要求弹出淋浴房止水坎位置;


2)止水反坎所处地面应预先凿毛,再进行细石混凝土浇筑;


3)淋浴房止水坎高度根据设计要求采取明反坎和暗反坎两种方式。明反坎高出地面完成面 20-30mm,石材挡坎反扣于止水坎上;暗反坎低于地面完成面 30mm,地面石材采用湿贴法施工;


4)卫生间地面防水处理应在止水反坎施工完成后进行。

相关推荐