构造柱箍筋必须加密?
开心市民小谢
2024年04月26日 10:08:35
来自于建筑施工
只看楼主

来源:建设工程之家

GB50003-2011 《砌体结构设计规范》第8.2.9条的规定: 配筋砌体组合砖墙的构造柱, 其箍筋,一般部位宜采用直径6mm、间距200mm,楼层上下500mm范围内宜采用直径6mm、间距100mm。 这里我们可以发现, 配筋砌体 组合砖墙的构造柱,出现了箍筋间距100mm的说法。 但这里所说的组合砖墙和框架结构填充墙并不一致。

GB50003-2011 《砌体结构设计规范》第8.2.9条的规定:

配筋砌体组合砖墙的构造柱, 其箍筋,一般部位宜采用直径6mm、间距200mm,楼层上下500mm范围内宜采用直径6mm、间距100mm。

这里我们可以发现, 配筋砌体 组合砖墙的构造柱,出现了箍筋间距100mm的说法。

但这里所说的组合砖墙和框架结构填充墙并不一致。


GB50011-2010《 建筑抗震设计规范(2016版) 》对构造柱有说明。

第7.3.2条规定,多层砖砌体房屋构造柱在柱上下端“应适当加密”。

第7.4.2条规定,小砌块房屋 构造柱在柱上下端“应适当加密”。

当然了,上述两个房屋与我们常见的框架结构填充墙不同。

同时,“二次结构中的构造柱”属于填充、隔断等非承载构件,不必硬靠组合砖墙构造规定,而可“应适当加密”。

CECS281-2010《 自承重砌体墙技术规程 》,里面有 外墙构造柱箍筋加密 的说明,其中第5.3.11条第4点说明:

“4 构造柱截面不应小于墙宽和190mm,纵向钢筋不应少于4C12,应锚入梁或板内500mm。箍筋C6间距宜为200mm, 上下端600mm范围内箍筋应加密至100mm 。构造柱与墙体的拉结通框架柱。

那么,什么是自承重砌体墙?该规范标明:自承重墙就是不承受其他构件传来的荷载,承受墙体自重、风荷载以及地震作用的墙体,如填充墙、隔墙、女儿墙、阳台栏板、围墙等。

如此看来,难道我们常见的框架结构填充墙,其外墙构造柱必须箍筋加密了?

有人说推荐性规范不用执行,但是在标准化法里面规定了,规范分为通用规范和推荐规范,那么这个协会标准是否也应该遵守?