低压计量电表如何设置?(下)业主内部计量常用的低压电表
psbzwqki
psbzwqki Lv.2
2024年04月25日 23:00:10
只看楼主

来源:机电人脉

|

作者:机电人脉

     关于低压计量电表的设置问题,在上一篇说过,分为对供电部门的计量装置和业主内部计量用的计量电表装置两种,对供电局部门的计量,自然要符合供电部门的要求了,对于业主内部的计量,常常要和物业结合在一起,也就是说,为了更加便捷地对租户或住户的用电进行管理,这一篇我们结合常用于业主内部计量的几个表的优缺点进行比较: 目前用于内部计量的电能计量仪表形式主要有:普通机械式电表、预付费插卡式电表、导轨式电表(远传、非远传式两种形式)、多功能计量仪表、多用户计量表等。由于

    

关于低压计量电表的设置问题,在上一篇说过,分为对供电部门的计量装置和业主内部计量用的计量电表装置两种,对供电局部门的计量,自然要符合供电部门的要求了,对于业主内部的计量,常常要和物业结合在一起,也就是说,为了更加便捷地对租户或住户的用电进行管理,这一篇我们结合常用于业主内部计量的几个表的优缺点进行比较:


目前用于内部计量的电能计量仪表形式主要有:普通机械式电表、预付费插卡式电表、导轨式电表(远传、非远传式两种形式)、多功能计量仪表、多用户计量表等。由于   大部分项目都需要有预付费或者远传管理功能要求,因普通机械式电表及非远传导轨式电表无远传功能,对日后抄表存在不便,其次多功能计量表无预付费功能,以下不作说明,以下主要介绍带远传及管理功能的,市面上称之为“智能电表”的电能计量装置。


   智能电表工作原理    


先通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成电路,对采样的电压和电流信号进行处理,并转换成与电能成正比的脉冲输出,最后通过单片机处理、控制,把脉冲显示为用电量并输出。


智能电表除了是个计量设备,同时还是用电检测软件,还可以实现需求侧响应管理及和控制端的信息交互。智能电表可实现双向互动供电模式下的双向计量功能、可实现动态浮动电价下电价的快速响应,快速切换、电价实时结算等功能。智能表的双向计量功能,具备用于存储双向计量电量独立的存储空间;可对月电量数据、当日整点数据及特定要求的数据进行快速冻结;用电异常事件记录;浮动电价(现阶段即将执行的电价)快速响应,快速切换,电价的双向实时结算功能;对双向的需量数据进行计算,最大需量数据的统计和保存;数据负荷曲线的保存和检索。确保计量精度在表计生命周期能满足计量精度要求。


市面上常用的智能电表有集中型远程表、导轨型远程表、插卡式电表等等,以下介绍以下他们的各自有缺点:


   集中型远程费控表(多用户计量表 )   




适用场所:公寓、商场、小型办公场所等


安装位置:配电箱内


优点:

1.  预付费功能/后付费功能可以灵活更改;

2.  模块化设计,互不影响,体积小,升级、改造无需换表;

3.  具备防窃电功能,结构上无法反接;

4.  用电小租户可实现欠费自动切断,可设置透支电量功能;

5.  可拓展液晶可查询终端外置;

6.  具备负载限制,保护线路功能;

7.  后台自动生成数据报表。

8.  无需设置独立电表箱,节约管井空间。


缺点:

1. 生产厂家不多,受局限,物业后期维护不利于采购相关配件;

2. 大用电租户电表无法欠费自动切断。须开关带分励脱扣器与电表联动,配合使用;

3. 价格相对稍高,前期投入大。


   分散式远程费控表(导轨型)    





适用场所:分租式公寓、小型商铺隔间等


安装位置:用户配电箱内或箱门上


优点:

1.  产品成熟,采购及日后更换方便;

2.  后台自动生成数据报表;

3.  节约物业人工抄表;

4.  价格低,前期投小;

5.  更换方便,便于采购;

6.  导轨式电表尺寸相对插卡电表体积小,三相约占7~8模;

7.  无需设置独立电表箱,节约管井空间。


缺点:

1.  付费方式一旦确定,更改较为困难;

2.  三相改造、升级需要更换互感器;单相须更换电表。

3.  无法有效杜绝偷窃电;

4.  不具备负载限制,保护线路功能;

5.  仅单相有多回路,三相无多回路;

6.  租户电表无法欠费自动切断。须开关带分励脱扣器由物业远程手动断电。


   本地费控表(插卡型电表)    




适用场所:商铺、宿舍,多用户共用的用电设备等


安装位置:配电箱内


优点:

1.  产品成熟,采购及日后更换方便;

2.  后台自动生成数据报表;

3.  节约物业人工抄表;

4.  价格低,前期投小;

5.  更换方便,便于采购。


缺点:

1.  付费方式一旦确定无法更改;

2.  体积大,回路较多时,须设置电表箱。

3.  三相改造、升级需要更换互感器;单相须更换电表。

4.  无法有效杜绝偷窃电;

5.  不具备负载限制,保护线路功能;

6.  无多回路表具,只能一对一;