低压进线总柜安装四极闸刀,是否违反强条?
baosqq
baosqq Lv.7
2024年04月24日 18:34:10
只看楼主

请问大佬:GB55024-2022《建筑电气及智能化通用规范》第4.3.4条文说明“在TN一C系统(包括TN一C一S系统的TN一C部分)中,若保护接地中性导体(PEN)单独断开,由于不平衡电压或接地故障可能导致PEN带上危险电压,从而引起触电事故,危及人身安全。因此,在TN一C系统中,不仅规定严禁断开PEN,还要求不得装设能断开PEN的任何开关电器,诸如隔离开关、断路器,熔断器等。这里说的隔离开关是有隔离功能的断路器?还是包括隔离刀闸?

请问大佬:
GB55024-2022《建筑电气及智能化通用规范》第4.3.4条文说明“在TN一C系统(包括TN一C一S系统的TN一C部分)中,若保护接地中性导体(PEN)单独断开,由于不平衡电压或接地故障可能导致PEN带上危险电压,从而引起触电事故,危及人身安全。因此,在TN一C系统中,不仅规定严禁断开
PEN,还要求不得装设能断开PEN的任何开关电器,诸如隔离开关、断路器,熔断器等。
这里说的隔离开关是有隔离功能的断路器?还是包括隔离刀闸?
手头有个项目,为了避免杂散电流,需要在变压器低压侧用4P双投闸刀,个人认为隔离闸刀不会带负荷操作,几乎没有断零风险。又怕这样做违反强条。
谢谢!

firest
2024年04月25日 14:04:22
2楼

不违反强条。如果你是两台变压器在一个变电所,建议一点接地用3P隔离开关。

回复
kolapika
2024年04月25日 16:21:08
3楼

单独一台变压器,在变压器中性点处接地并将N和PE线分开,5芯电缆进低压总柜,就可以不违反规范用四极开关。这样的缺点也很明显:1、四极开关比三极贵,5芯电缆比四芯贵;2、最重要的是只能单电源运行,不能与其他变压器并列,否则就将出现两个接地点,形成环流。


你说的双投开关,根据情况不同可以用四极或三极。不了解你的双电源情况,你考虑下变压器低压总柜进线还按正常情况用三极开关,而低压出线用四极,与另一电源双投,看是否可行

回复

相关推荐

APP内打开