电缆可以用防火泥封堵吗?
wx_32012385
2024年04月23日 14:06:38
只看楼主

来源:机电人脉

|

作者:小麦

防火泥含有氯化石蜡、瓷土粉、粘接剂、阻燃剂、增塑剂、碳化剂等30余种助剂,防火性能通常≥1h。是一种常见的防火封堵材料。   那么防火泥适合用作电缆封堵的材料吗?有群友反馈吃过亏,不建议使用。防火泥绝缘性能有限,使用一段时间后,就算不是高温环境,常温下放置一个月也会出现渗油反溢情况,并且会干裂脱落。加上电缆发热,会威胁到电气设备的绝缘,造成短路。


知乎用户反映,他们项目配电箱上出线处防火泥流油现象,并且有空开烧坏的情况。

 

丰城某小区2022年5月29日电缆火灾,主要原因是开关进线孔封堵的防火泥受潮滴水,防火泥和水滴掉到400A开关上的接头形成短路发热起火,造成电缆从负一楼烧至16楼。

 
 

中国南方电网海南某供电局变电站室内保护屏等电气设备,封堵底部进线口所使用的防火泥,在使用一段时间后,出现龟裂、流油、塌陷等情况,从而失去了防潮封堵的作用。湿气通过电气设备缝隙进入到电气设备内部,形成凝露。

 

您觉得是防火泥本身的问题,还是产品质量的问题呢?小编建议还是谨慎使用防火泥作为竖向电缆绝缘与防火封堵材料,可以使用阻火包等其他方法封堵。