住宅卫生间无关的插座回路能否穿越卫生间?
wx_90233925
2024年04月23日 14:06:11
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 住宅卫生间无关的插座回路能否穿越卫生间? 答: 与卫生间无关的管线有可能引发卫生间内的线路的故障,卫生间有积水和排水渗漏的可能性,当洗浴时人体电阻降低,易引发电击事故。 解析:

来源:睿机电

如有侵权,请联系删除

住宅卫生间无关的插座回路能否穿越卫生间?
答: 与卫生间无关的管线有可能引发卫生间内的线路的故障,卫生间有积水和排水渗漏的可能性,当洗浴时人体电阻降低,易引发电击事故。
解析:
依据《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242- 2011 第7.2.5条规定:与卫生间无关的线缆导管不得进入和穿过卫生间。卫生间的线缆导管不应敷设在0、1区内,并不宜敷设在2区内。
卫生间(浴室)的区域划分:
(1) 0区是指浴盆、淋浴盆的内部或无盆淋浴1区限界内距地面0.10m的区域。
(2) 1区的限界是围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面: 或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头 1. 20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面。
(3) 2区的限界是1区外界的垂直平面和与其相距0.60m的垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面。
浴室场所的具体配电要求可详见《低压电气装置第7- 701 部分:特殊装置或场所的要求装有浴盆或淋浴的场所》GB 16895.13- 2012。

相关推荐

APP内打开