问题描述1    

电梯配电箱内采用安全特低电压供电的井道照明回路,在安全隔离变压器后采用BV等非双重绝缘导线或电缆穿钢管敷设方式。

原因分析

设计人员对规范中涉及安全的要求理解不够深人,设计未做到位。

应对措施

1)根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.3.3条第2.1款:“回路导线除应具有基本绝缘外,还应具有绝缘护套或应将其置于非金属护套或绝缘外壳(外护物)内。”
2)根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.3.6条第1款:“SELV系统和PELV系统 的回路导体,应做基本绝缘,并应将其封闭在非金属护套内。”  

综上所述:

1)当安全隔离变压器后的线缆采用非双重绝缘的导线时,应采用穿PVC管敷设的方式。
2)当安 全隔离变压器后的线缆为采用双重绝缘的导线或电缆时 (两者均有非金属护套),可采用穿金属管敷设方式。

问题描述 2    

采用镀锌钢管作为电力电缆室外敷设保护套管或排管使用。

原因分析

设计人员主要考虑室外套管的强度,一味追求承压足够大而忽略室外场地的复杂性及经济性因素。

应对措施

1)室外配电中,除穿越基础时采用具有防腐功能的厚壁钢管(如:热镀锌钢管、不锈钢钢管等)外,其他区域均建议采用加强型PVC套管,如:CPVC、UPVC管。该类套管具备高强度、柔韧性好,耐高温、耐腐蚀,阻燃、绝缘性能良好,无污染、不易老化、质轻、施工方便等特性。
2)在穿过道路时,可采用混凝土包封,埋深不小于1m。

问题描述 3    

穿越人防墙的弱电管线,管径大于25mm。

原因分析

设计人员未关注弱电线路相关的人防规范要求,设计不到位。

应对措施

根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第7.4.4条规定“穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理。保护管径不得大于25mm。”  