典型精细化工废水处理工艺介绍(03-综合调节池篇)
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年04月03日 06:28:33
来自于水处理
只看楼主

典型精细化工废水处理工艺介绍(03-综合调节池篇) 1、事故应急池容积 化工建设项目应设置应急事故水池(节选自《化工建设项目环境保护设计规范》6.6条)。 事故池宜采取地下式,事故排水重力流排入。事故排水储存设施的总有效容积按以下公式确定。(节选自《石化企业水体环境风险防控技术要求QSH 0729-2018 》5.5条) 事故池宜单独设置,非事故状态下需占用时,占用容积不得超过 1/3,且具备在事故发生时30分钟内紧急排空的设施。

典型精细化工废水处理工艺介绍(03-综合调节池篇)

1、事故应急池容积

化工建设项目应设置应急事故水池(节选自《化工建设项目环境保护设计规范》6.6条)

事故池宜采取地下式,事故排水重力流排入。事故排水储存设施的总有效容积按以下公式确定。(节选自《石化企业水体环境风险防控技术要求QSH 0729-2018 》5.5条)


事故池宜单独设置,非事故状态下需占用时,占用容积不得超过 1/3,且具备在事故发生时30分钟内紧急排空的设施。

2、初期雨水池

指刚下的雨水。一次降雨过程中前10min~20min降水量。【GB 50483—2009,定义2.0.11】。

初期污染雨水量的计算方法按照现行行业标准《石油化工污水处理设计规范》SH 3095 提出的计算方法。


3、调节池和均质池池容

调节、均质设施的容积宜根据进水水量、水质变化资料,或按同类企业资料确定。当无法取得资料时,调节设施容积可按12h~24h 平均时流量计,均质设施容积可按 8h~12h 平均时流量计。

调节与均质设施可以合并设置,但不应少于 2 个(格),且每个(格)可单独运行。


4、低浓度废水收集池

低浓度废水收集池主要是存放厂区的生活污水和车间的低浓度废水,这类废水属于精细化工废水中的无毒性废水,可以作为高浓度废水的配水使用,从而降低高浓度废水的污染物浓度。

5、综合调节池定义

综合调节池是指常规生化系统的进水前的调节池。

进入到综合调节池的废水主要有生活污水、无毒性的低浓度生产废水、预处理之后的高浓度废水,以上这些废水进入到综合调节池,呈现出无毒性状态,则可以进一步采用常规生化系统处理。

5.1 综合调节池的作用

综合调节池作为常规生化系统的进水均化池,可以起到水质水量的调节作用。高浓度废水经过相应的预处理后水质数据依然偏高,所以需要跟厂区的低浓度废水进行混合后降低废水污染物浓度,有利于后端常规生化系统的运行稳定性。

5.2 综合调节池池容

综合调节池池容一般会按照停留时间8h~48h考虑。鉴于精细化工废水处理系统运行难度大,日常过程中出现异常的概率高,有条件时可适当加大综合调节池的池容,这样可以降低废水处理车间的运行压力。

 

 


e74bf1a1b5e46fcdfdb7.doc
300 KB
立即下载
yj蓝天
2024年04月04日 06:29:04
2楼

精细化工废水来源多,差别大,排放稳定性差,因此调节均质很重要

回复

相关推荐

APP内打开