污水提标改造(污水提质增效)
陌初寒上
2024年03月13日 09:48:51
只看楼主

来源:中国给水排水

参观项目            



参观项目      

     

合肥望塘污水处理厂


     
合肥望塘污水处理厂位于合肥市清溪路中段,南淝河上游,设计总规模 20万吨/日,服务范围包括高新区、蜀山产业园、三十岗乡、大杨镇、井岗镇、科学岛,服务面积72.4平方公里,服务人口约110万人。  



一期工程设计规模 8 万吨 / 日,二期工程设计规模 12 万吨 / 日。    

 
合肥市望塘污水处理厂于 2018 3 28 日由中节能国祯环保科技股份有限公司接手运营,并同步开展 DBO 改造工程,二期污水处理系统自 2018 6 23 日开始停止进水运行,进行 DBO 施工改造,整体改造工程于 2019 5 月竣工, 2018 12 月通过环保验收,一期和二期出水水质执行 DB34 中省标标准。 2019 9 2 日正式转为商业运营。    

 
本项目以 A/A/O+ 高效沉淀池 + 反硝化深床滤池为核心的工艺为基础,采用 标准化运营模式 + 全流程精确控制 ,保障污水处理厂安全稳定生产,出水稳定达标,构建污水厂智慧化运行平台,实现南淝河上游生态补水,源头改善水体环境。通过项目实施,有效改善河道水质、恢复河道生态功能、源头补充南淝河上游来水,改善南淝河水质,内净河流水质,外靓城市形象。  



出水水质在稳定达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》( DB34/2710-2016)(适用于新建城镇污水处理厂I类,该标准中未规定的其他污染物执行GB18918-2002中的一级A标准)标准的基础上,总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、生化需氧量5项主要指标浓度值分别不高于0.3、5、1.5、30、6mg/L。出水水质中的主要污染物应满足下表要求:  



     
  进水中溶解性不可降解 COD值小于20mg/L时的条件下保证该出水指标;不可降解COD值大于20mg/L时,出水COD值按照≤40mg/L考核。    
  出水 TN按达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)(适用于新建城镇污水处理厂I类)标准,且月平均值≤5mg/L考核。当进水水温小于12℃时,TN不参加月平均值计算。    
    pH无量纲,其余指标单位mg/L。    
④国家或地方出台城镇污水处理厂的新标准,与本要求不同的,按照从严的标准规定执行。    

 
污水、污泥处理流程简图如下 :    



参观区域:        
合肥望塘污水处理厂 -中间提升泵房(改造)  
  其中,格兰富潜污泵于 2018年-2019陆续完成安装,至今运行多年,效果良好。  


参观项目      

     

合肥清溪净水厂


     
一、基本情况    
合肥市清溪净水厂位于合肥市蜀山区清溪路北侧、清二冲东侧、南淝河上游右岸,净水厂占地面积47846m   2   (合71.77亩),其中地下箱体占地面积37807m   2   (合50.71亩)。总设计处理规模20万 m 3 /d,总投资5.3亿元, 2018年8月正式转入商业运营,是目前全省 最大的全地埋式PPP项目。安徽国祯环保节能科技股份有限公司负责项目的全投资、建设和运营维护,特许经营期29年(含建设期)。 其中,杭州楚环科技股份有限公司承接本项目中的除臭系统建设,针对水厂设施运行过程中产生并散发出的综合性恶臭 异味进行治理,设计臭气总处理量为22万m   3   /h。  

 
二、   清溪净水厂   服务范围        
合肥市清溪净水厂与望塘污水处理厂共同承担望塘污水系统的污水处理,服务范围为合肥市区、大杨镇、井岗镇、科学岛、三十岗乡及长丰县岗集镇共72.4km   2    


清溪净水厂服务范围图


三、工艺简介        
合肥市清溪净水厂采用以“改良A   2   /O+反硝化深床滤池”为主体的污水处理工艺。厂区污水处理主体工艺单元采用地下式:主要构筑物包括粗格栅间及进水泵房、细格栅间及速沉池、改良A   2   /O生化池、矩形周进周出二沉池、二次提升泵房、反硝化深床滤池、紫外消毒渠、生物除臭系统。 尾水根据南淝河水位,当出水高于南淝河水位,自流至南淝河;当南淝河水位高于出水渠水位,通过尾水提升泵房提升至南淝河。污泥处理方法为机械浓缩脱水,污泥处置方式是焚烧。  


生物除臭系统 工艺流程图


四、进出水水质标准        
清溪净水厂   出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)表1中一级A标准的基础上,其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮四项指标排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染排放限值》(DB 34/2710-2016)表2中“城镇污水处理厂I”排放限值    



①  pH无量纲,其余指标单位mg/L,当进水水温小于12℃时出水指标按照括号内数值计

② 出水TN按照月均值≤5mg/l考核;当进水水温小于12℃时出水指标的TN数值不参与TN   ≤5mg/l考核。


参观项目      

     

合肥王建沟上游生态修复工程


     


? 参观项目      

     

合肥骆岗中央公园景观绿地设计—锦绣湖片区水生态系统工程


     

yj蓝天
2024年03月14日 08:02:36
3楼

污水处理提标改造,目前比较流行,学习啦,谢谢楼主分享

回复
放水发电
2024年03月25日 09:27:41
4楼

资料还不错,感谢分享,支持和鼓励上传附件资料

回复

相关推荐

APP内打开