1、充氮焊接

为什么要充氮焊接?充氮焊接有什么好处? 因为氮气的化学性质很稳定,充氮保护的目的防止铜管内壁在高温下产生氧化皮。 而空气中含有氧气,焊接铜管时会发生氧化反应,会产生氧化物。


注意事项:

① 氮气压力控制在0.2-0.3kgf/cm2左右。

② 使用气体必须是氮气,禁止使用氧气以免发生爆炸危险!

③  确保氮气的路径流经正在操作的焊点。

④ 应确保足够的氮气通入时间,确保在焊接位置的空气被完全排出。

⑤ 焊接工作宜向下或水平侧向进行,尽可能避免倒焊。



2、保压

焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,用氮气从低压工艺口慢慢打入,如果系统有液路电磁阀先将电磁阀通电打开,在高压工艺口挂正压表检测压力。


R410A冷媒需保持管压力为40公斤,R22制冷剂则需要保持管内压力为20公斤。保压时长视制冷设备而定,一般家装多联机8小时即可,冷库系统一般保压12小时以上。注意,依然严禁用氧气进行保压,氧气与制冷系统里面的冷冻油接触,容易发生爆炸!



                 


需要注意,环境温度的变化能引起的氮气压力变化,环境温度每有±1℃温差,便会有±0.1 kgf/cm2的压力差。


修正方法: 实际值=加压时压力-(加压时温度-观察时温度)×0.1 kgf/cm2 ,根据用修正后的值与加压值相比较即可看出压力是否下降。


3、抽真空

为什么要抽真空?因为空气属于不凝性气体,不凝性气体指气体随制冷剂在系统中循环,不随制冷剂一起冷凝,也不产生制冷效应。


不凝性气体的存在对制冷系统有很大的危害,主要表现在:会使系统冷凝压力升高,冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加。氮气进入到蒸发器里面,不能随着制冷剂蒸发;同样会占据蒸发器的换热面积,使制冷剂不能充分的蒸发,制冷效率降低;同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时烧毁制冷压缩机电机。正常系统真空度应能到-756mmHg(-0.1Mpa)以下。



4、充注制冷剂

应从冷媒加注工艺口加注,如果系统没有预留冷媒加注口应从高压工艺口加注,称重充注法是最标准的方法,它适用于任何制冷系统,其方法就是称量所充注制冷剂的重量。只要制造商在铭牌上指明了确充注量。需要注意的是,不可从低压工艺口加注大量液态冷媒,以免造成压缩机液击。


根据空调安装或维修工艺(国家标准或行业相关标准)规定:当空调安装室内外机连接管路超过标准长度5米以上时,就应当及时补充制冷剂。根据不同的管路规格或不同制冷量的空调型号,采用电子秤定量追加制冷剂。



添加冷媒的量依据室外机、室内机连接液侧配管的管径和长度,计算冷媒追加量,以冷媒为R22、R410A。 制冷剂的追加封入,请从液体管,以液体的状态追加封入制冷剂。