项目是否设置柴油发电机,如果必须设置柴发,其机房如何合理设计?本文从相应的规范分析判断是否需要设置柴发,从典型柴发机房平面布置,阐述如何选择柴发及辅助设备。根据设备,结合规范和设计经验,合理设计柴发及其机房,供同行参考借鉴。 #1 何种情况下必须设置柴发? 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 3.3.3条 1.一级负荷中特别重要的负荷


项目是否设置柴油发电机,如果必须设置柴发,其机房如何合理设计?本文从相应的规范分析判断是否需要设置柴发,从典型柴发机房平面布置,阐述如何选择柴发及辅助设备。根据设备,结合规范和设计经验,合理设计柴发及其机房,供同行参考借鉴。

#1 何种情况下必须设置柴发?

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 3.3.3条

1.一级负荷中特别重要的负荷

2.设置自备电源比从电力系统取得第二电源更经济合理或第二电源不能满足一级负荷要求

3.当双重电源中的一路为冷备用且不能满足消防电源允许终端供电时间的要求。

4.建筑高度超过50m的公共建筑的外部只有一回电源不能满足用电要求

其他规范中要求设置柴发的建筑

1.150m及以上的超高层公共建筑的消防负荷

2.重要电力用户

3.A级数据中心

4.三级&二级医院

5.体育建筑

6.五级旅馆

#2 柴发及其机房设计主要有哪些内容?

 
图1 柴油发电机房典型布置图

#3 设计步骤

设备选型

根据负荷等级及外电源情况确定是否需要设置自备应急电源→确定应急电源的种类及容量选择

系统设计

确定应急电源供配电系统

平面布置

确定应急电源机房位置、布置→向各专业提资

(1)设备选型

 

(2)系统图

 
图2 一路市电加一路柴油发电机供电系统图
 
图3 双重市电加一路柴油发电机供电系统图

(3)柴发机房平面要求

 

(4)柴发机房的要求(规范)

建筑

设备

【给排水】

【动力】

【采暖与通风】

【照明】

【应急照明】

【配电】

【接地】

【火警】

#4 注意事项

柴油发电机组设计中应注意的问题

宜选用机组外形尺寸小、重量轻、辅助设备少的产品。注意机房高度和安装维修运输通道。

一般选用风冷式机组。需与土建及通风专业配合解决进出风和排烟通道。在进出风通道难以解决时可将散热器与主体分开,散热器置于室外(如屋顶),用水管将散热器和主体连通,通过冷却将热量带走。

注意机组安装地点的环境、气候、海拔高度等因素对机组容量的影响。根据产品技术条件取适当的修正系数。

当市电中断供电时单合机组应能自动启动并应在30s内向负荷供电。市电恢复后,延时自动停机。

当燃油来源及运输不便时宜在建筑物主体外设置40~64h耗油量的储油设施。

机房内应设置储油间,其总储量不应超过8h的燃油量,并应采取相应的防火措施。

减少柴油发电机容量的途径

与消防专业协商在满足消防用水的前提下尽量减少消防水泵的电机容量。

对功率较大的异步电机采用降压起动。

尽可能调整起动顺序。先起动大容量的设备,然后按顺序起动较小容量的设备,最后接入无冲击性的其他负荷。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。  

加倍努力
2024年02月01日 08:38:18
3楼

学习了柴油发电机设置与机房设计资料,多谢了。

回复
强力电工
2024年02月05日 10:26:32
4楼

学习了柴油发电机设置与机房设计资料,多谢了。

回复
fengfeng0008
2024年03月04日 17:15:08
5楼

楼主总结的很全面,感谢楼主的无私分享

回复
博格达
2024年03月09日 12:17:30
6楼

感谢楼主分享,柴油发电机房是现代建筑中的备用电源,此文对建筑、结构、水、暖、电的设计要点,进行总结。

回复
ljphb
2024年03月13日 10:22:32
7楼

非常详细,感谢!

回复

相关推荐

APP内打开