通风与空调工程施工工艺标准/持续更新【11】
痴情的砖头
2024年01月25日 14:11:22
来自于通风排烟
只看楼主

  持续更新……… …… 室外入口及风管柔性短管安装   1 、 适用范围 室外风机入口处理; 风管连接设备及穿越结构变形处的柔性短管安装。


  持续更新……… ……

室外入口及风管柔性短管安装  
1 适用范围
室外风机入口处理; 风管连接设备及穿越结构变形处的柔性短管安装。
2 大样图
3. 工艺要求
1 )如设计对室外入口及风管柔性短管安装有特别规定的,按设计要求施 工。
2 )当风机安装于室外时,电机应有防雨措施。
3 )室外入口处大面积钢网应采取加固措施。
4 )钢网扁铁压条的宽度与角钢法兰一致,厚度为 3mm ,钢网不得凸出。
5 )防排烟系统风管柔性短管材质应符合防火规定(不能将有防火要求的 柔性短管用普通帆布裁剪刷防火漆的方法来替代),其他系统软接可采用普通材质。
6 )设计无要求时,柔性短管的长度为 150mm~300mm ;设于结构变形缝的 柔性短管长度宜为变形缝的宽度加 100mm 及以上,其连接处应严密、牢固可 靠。
7 )柔性短管不得作为找正、找平的异径连接管。
8 )柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。
9 )常用的几种防火软接材质:四氟乙烯硅酸钛金防火软风管(强度好, 价格较贵)、玻纤防火软风管(强度差但价格便宜)、玻纤硅胶防火风管(强度稍
好,价格居中),在实际工程应用中,应根据不同的工程性质,用途选择不同的防火材质;
4. 采购要求
1 )钢网为 6-7  目。
2 )柔性短管可按工程需要采购成品或半成品自制加工。
3 )分为防排烟系统和一般通风系统两种不同材质采购。
免责声明:
除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构。


 

相关推荐

APP内打开