屋面保温——浇筑泡沫混凝土
cof_51197
cof_51197 Lv.2
2024年01月04日 10:54:14
只看楼主

        屋面保温          



       

屋面保温

         


 屋面保温做法有多种,目前常采用的三种方式为:浇筑(泡沫混凝土)、铺贴(挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板)、喷涂(硬泡聚氨酯)。


第一部分

浇筑泡沫混凝土

施工准备


1)泡沫混凝土应按设计要求的干密度和抗压强度进行配合比设计,拌制时应计量准确,并应搅拌均匀。

2)现浇泡沫混凝土大气温度宜为 5℃~35℃。


基层处理


1)基层清理干净,不得有油污、浮尘和积水。

2)基层上的松动混凝土、浮浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。

3)确认穿结构的管根在发泡混凝土施工前,已经填塞密实。


基层坚实平整无积水


施工面浇筑


1)泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m,泵送采用低压泵送。

2)泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm。

3)女儿墙应设置30mm厚软连接,设备基础等应设置20mm厚软连接,保证保温层质量。


出料口离基层不超1m


找平、找坡


1)泡沫混凝土浇注后,以墙上水平标高线及找平线为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,并根据屋面坡度找坡施工,最薄处符合设计要求。


采用木刮杠找平


保护、养护


1)泡沫混凝土终凝后进行保湿养护,养护时间不得少于7d,达到0.5MPa后方可上人及下道工序的开展。

2)在养护期间,保护好产品,严禁上人走动,堆积物品或者进行其他操作工作,以免破坏其中的气泡结构,影响隔热效果及工程质量。

相关推荐

APP内打开