引下线防接触电压
loyal7
loyal7 Lv.7
2023年11月28日 11:29:01
来自于防雷减灾
只看楼主

按照《建筑电气与智能化通用规范》7.1.8 条, 1、如果条件不满足3m范围设护栏,利用钢柱作引下线怎么用绝缘套管防接触电压? 2、外露专设引下线的断接卡如何考虑防止接触电压?设在2.7m以上?

按照《建筑电气与智能化通用规范》7.1.8

1、如果条件不满足3m范围设护栏,利用钢柱作引下线怎么用绝缘套管防接触电压?

2、外露专设引下线的断接卡如何考虑防止接触电压?设在2.7m以上?


清洁工123
2024年04月10日 15:47:30
3楼

1、如果条件不满足3m范围设护栏,利用钢柱作引下线怎么用绝缘套管防接触电压?

用绝缘套管,再用金属铁皮蒙一层

2、外露专设引下线的断接卡如何考虑防止接触电压?设在2.7m以上?

用绝缘套管,再用金属铁皮蒙一层后,在 断接卡 位置,设置一个可开启的小窗口

回复

相关推荐

APP内打开