地下室消防喷淋管径设计上常见容易被忽略的一点成本浪费
凌霄云外
2023年11月15日 13:50:20
只看楼主

让我们先整理一下消防喷淋支管的相关规范吧! 接下来,让我们看一个地下室喷淋支管的图纸吧,看看设计上造成成本的浪费在哪里呢? 大家可能会说,这个没有问题啊!很正常啊! 那么,我们不妨来逐个分析一下看看: 最北面的六个喷头,喷头管径分别为D25/D32/D40,没有问题,而干管的管径为D50,可以,合情合理。 再往下看: 此干管一共连接了12个喷头,按照规范,其管径应该是DN65而非DN80,浪费了吧?

让我们先整理一下消防喷淋支管的相关规范吧!

图片

接下来,让我们看一个地下室喷淋支管的图纸吧,看看设计上造成成本的浪费在哪里呢?

图片

大家可能会说,这个没有问题啊!很正常啊!

那么,我们不妨来逐个分析一下看看:

图片

最北面的六个喷头,喷头管径分别为D25/D32/D40,没有问题,而干管的管径为D50,可以,合情合理。


再往下看:

图片

此干管一共连接了12个喷头,按照规范,其管径应该是DN65而非DN80,浪费了吧?


让我们接着继续往下看:

图片

此干管一共连接了18个喷头,按照规范,其管径应该是DN80而非DN100,浪费了吧?

ly2txj
2023年11月16日 16:28:44
2楼

规范是限定控制喷头上限……要按规范限定来的话水损会很大,各喷头压力相差大,有利位置喷头出流量大,系统设计流量、压力就上去了。配套水泵、电气相关就都大了……

回复

相关推荐

APP内打开