多联机空调系统安装工艺流程及合格的判断
温柔的数据线
2023年11月14日 15:20:46
来自于中央空调
只看楼主

安装流程图: 各个安装步骤的说明与合格判断: 安装室内机: 远程监控 选择远程监控模式; 集中控制器和通讯模块的安装请避开干扰源。 电源线 电源线规格一定满足要求; 同一机组的室内机必须统一供电。 安装风管(有高静压风管机时)

安装流程图:

各个安装步骤的说明与合格判断:

安装室内机:

远程监控

选择远程监控模式;

集中控制器和通讯模块的安装请避开干扰源。

电源线

电源线规格一定满足要求;

同一机组的室内机必须统一供电。

安装风管(有高静压风管机时)

按静压设计风管长度;

回风口设计合理,防止设计过小。

排水管

安装

PVC 管规格一定满足要求;

顺水流方向有一定的坡度;

安装完,进行水检。

水检合格后才能对排水管保温。

保温

保温管规格满足要求;

保温管之间密封,防止空气进入。

安装连接管:

焊接

铜管规格满足要求。

保证管道内干燥、清洁 ;

在焊接管道时,一定要求充氮气保护;

遵循焊接工艺,保证系统不泄漏;

在液管侧加装一个双向过滤器;

多系统时,对系统进行标记。

焊接完后进行保压检漏。

吹洗、保压检漏

将系统吹洗干净;

保压24小时。

除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa)

保温

保温管规格满足要求;

保温管之间密封,防止空气进入。

安装室外机:

正确选择安装位置;

根据地脚螺钉孔位和室外机尺寸建筑基础;

做好减振装置;

搬室外机防止剧烈碰撞,倾斜角度不能大于15度。


室内机和室外机的连接

打紧连接螺母;

做好室外连接管,通讯线,和电源的保护工作。

保压检漏

保压24小时,除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa)

相关推荐

APP内打开