人防通风的四种模式分别何时使用
心软的投影仪
2023年11月06日 10:33:07
来自于通风排烟
只看楼主

           人防通风系统 的运行方式分平时和战时 , 平时通风主要为满足 平时使用或维护要求而进行的通风。 战时通风方式有三种,不是四种,你 说的第四种可能指的是滤毒室在更换过滤吸收器后为降低室内染毒浓度而进行的通风换气,这是


     


     人防通风系统 的运行方式分平时和战时 平时通风主要为满足 平时使用或维护要求而进行的通风。

战时通风方式有三种,不是四种,你 说的第四种可能指的是滤毒室在更换过滤吸收器后为降低室内染毒浓度而进行的通风换气,这是 一种特殊情况,且在特定区域,不属于整个通风系统的运行方式。

战时通风方式的转换主要依据工程外空气是否染毒及染毒程度来进行的。转换的顺序是清洁→隔绝→滤毒→清洁(洗消后)。

1、清洁式通风

这种方式比较容易理解,就是工程外空气未受有毒有害物沾染时, 系统的运行方式;

2、隔绝式通风

所谓隔绝式通风就是在工程隔绝式防护时,通风系统实现内循环通风的运行方式

隔绝式防护指的是利用工程本身的防护能力和气密性,防止沾染有 毒有害物的空气侵入工程,危及工程内部人员安全的一种人防工程防护 方式。

当下述任何一种情况出现时,工程即转入隔绝式防护:

① 敌人对该地实施核生化武器袭击警报拉响,或遭受袭击的初期;

② 工程外部发生大面积火灾时;

③ 外界空气染毒情况下,滤毒设备失效时;

④ 通风孔口被堵塞,通风设备已遭到破坏时。


3、滤毒式通风(又称过滤式通风)

所谓滤毒式通风就是当工程外空气受有毒有害物沾染时,引入工程内部的空气须先经除尘滤毒处理,再分送至工程内部,而且使用过 的空气须通过超 压排风系统排出工程的通风方式。

当下述任何一种情况出现时,工程即转入滤毒式通风:

① 有人员急需进、出工程,需要工程形成一定的超压值时;

② 毒剂沿缝隙进入工程,将要威胁工程内人员的安全时;

③ 当工程隔绝一定时间后,空气中CO2浓度上升到规定标准,人员感到难以维持时。

相关推荐

APP内打开