防雷接地检查常识和要点
zsd_7962099525
2023年09月26日 15:01:22
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷接地的测试方法 1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱 2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)

防雷接地的测试方法

1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱
2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)
3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧。
图片  
防雷检测主要检测什么
 


1、检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。
2、接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。
3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。
4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。
一般的防雷检测基本是有这些方面的,还要根据属地的地方性要求,毕竟高雷暴地区的要求会高一些。

防雷装置运行中的检查、维护项目及注意事项有哪些?
防雷装置在运行中,要加强巡检,及时发现异常和缺陷并进行处理,严防防雷装置 形同虚设或防雷性能下降。
图片
                 
具体检查项目如下
(1) 防雷装置引雷部分、接地引下线和接地体三者之间连接良好。
(2) 运行中应定期测试接地电阻,接地电阻应符合规定要求。
(3) 避雷器应定期做好预防性试验。
(4) 避雷针、避雷线及其接地线应无机械损伤和锈蚀现象。
(5) 避雷器绝缘套管应完整,表面应无裂纹、无严重污染和绝缘剥落等现象。
(6) 定期抄录放电记录器所指示的避雷器的动作次数。
(7) 接地部分接地应良好。此外,在每年的雷雨季节来临之前,应进行一次全面的检 查、维护,并进行必要的电气预防性试验。

具体的试验项目(其中有关避雷器部分是以阀型 避雷器为例)如下
1) 测量接地部分的接地电阻。
2) 避雷器标称电流下的残压试验。
3) 避雷器工频放电电压试验。
4) 避雷器密封试验等。



相关推荐

APP内打开