多联机系统冷媒管与冷凝水管支吊架间距要求
愤怒的麻辣香锅
2023年09月20日 10:48:56
只看楼主

多联空调系统中,由于管路较长,管径较大,管道不能直接敷设在吊顶天花面上,需安装支吊架来固定,支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要。 #1 支吊架的定位 管道支吊架的定位,根据管道规划的走向及支吊架之间允许的间距确定。   管道支吊架的定位 #2 支吊架之间的间距


多联空调系统中,由于管路较长,管径较大,管道不能直接敷设在吊顶天花面上,需安装支吊架来固定,支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要。

#1 支吊架的定位

管道支吊架的定位,根据管道规划的走向及支吊架之间允许的间距确定。

 
管道支吊架的定位

#2 支吊架之间的间距

2.1 冷媒管支吊架之间的间距

A、冷媒管水平安装时,气、液管一般并排敷设,支吊架之间的间距以液管直径大小来确定,如下表所示:

 
 
冷媒管水平安装支吊架的设置

B、冷媒管垂直安装时,支架的间距≤2米,且每层立管支架不得少于2个

 
冷媒管垂直安装支吊架的设置

C、冷媒管与室内机连接300~500mm处应设支吊架固定

 
冷媒管与室内机连接处支吊架的设置

D、冷媒管转弯300mm处应设支吊架固定

 
冷媒管水平安装转弯处支吊架的设置
 
冷媒管垂直安装转弯处支吊架的设置

E、室外冷媒管固定支架的间距宜为1.2~1.5m

 
室外冷媒管支架的设置

2.2 PVC冷凝水管支吊架之间的间距

A、冷凝水管水平安装时,其支吊架之间的间距应符合下表要求:

 
 
冷凝水管水平安装支吊架的设置

B、冷凝水管转弯300mm处应设支吊架固定

 
冷凝水管转弯处支吊架的设置

C、冷凝水管与室内机连接300~500mm处应设支吊架固定

 
冷凝水管与室内机连接处支吊架的设置

D、带排水提升泵的冷凝水提升横管段应设支吊架固定

 
带提升泵的冷凝水提升横管段支吊架的设置

E、冷凝水立管支架的间距应≤2米,且每层立管支架不得少于2个

 
冷凝水立管支架的设置

总之,冷媒管支吊架安装规范,间距设置合理,能够很好地固定管道并让其承担管道的重量,防止压缩机或风机振幅过大而导致管道变形甚至破裂,保证管道和与之连接设备安全稳定地运行;PVC冷凝水管支吊架安装规范,间距设置合理,能够均匀地让其承担管道及冷凝水的重量,防止支吊架间距过大,造成管道挠曲、下坠而产生气阻,影响排水。

你有没有见过他
2023年09月20日 17:22:35
2楼

支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要

回复
xshlwh123
2023年09月22日 16:35:01
3楼

资料很好,感谢楼主的分享,学习了

回复