屋面雨水排水设计方法要点总结
思无穷
思无穷 Lv.2
2023年09月11日 17:35:50
只看楼主

1、内排水外排水形式的选择:一般由建筑专业选定,寒冷地区亦布置在室内(个人认为:枢纽场区内屋檐下,人员等车处,人流密集不宜设置外排水直接散水) 2、虹吸还是重力流:檐沟外排       重力流高层建筑       公共建筑大型屋面       压力流长天沟外排  

图片

1、内排水外排水形式的选择:
一般由建筑专业选定,寒冷地区亦布置在室内(个人认为:枢纽场区内屋檐下,人员等车处,人流密集不宜设置外排水直接散水)

2、虹吸还是重力流:
檐沟外排       
重力流
高层建筑       
公共建筑大型屋面       
压力流
长天沟外排  

3、设计重现期:
一般建筑是2-5年,重要公共建筑大于10年

4、雨水重力流排水注意事项:
1)宜采用单斗,单立管排水,多斗时不超过4个,汇水面积、雨水斗和连接管的选择详见《设备专业技术手册》
2)悬吊管和排水立管的管径选择详见《设备专业技术手册》
3)管径的大小原则:连接管 <悬吊管<排水立管<排出管
4)在设计流量满足的情况下,允许立管高度2/3以上位置的不同高度的雨水斗接入同一立管。

图片

5、雨水虹吸排水注意事项:
1)雨水斗在同一水平面上
2)悬吊管与雨水斗出口的高差不宜小于1m
3)悬吊管的流速不宜小于1m/s
4)立管流速不宜大于10m/s,管径可以小于上游悬吊管
5)压力损失要小于虹吸满管的进出口的几何高差
6)连接雨水斗注意:悬吊管水头损失不应大于80KP,系统最大负压不得大于90KP,各支路的计算的压力差值应满足管径《75mm时不应大于10KP,管径》100mm时不应大于5Kp
7)排出管放大管径
PS:关于管道的流速和压力损失计算可以交由虹吸雨水的厂家进行设计计算

图片

6、雨水管道的连接和敷设注意事项:
1)雨水排水管的转向处顺水连接
2)悬吊管大于15m应设检查口,间距不宜大于20m,便于维修处
3)立管与排出管连接处,在地面1m处设检查口
4)雨水管应牢固的固定在建筑物的承重结构上

7、管材选定
1)重力流宜用承压耐腐蚀的金属管,承压塑料管
2)压力流宜用承压铸铁、钢塑、不锈钢等管材