机电安装阶段与土建施工配合要点(下)
绅士的酱肘子
2023年08月30日 10:36:02
只看楼主

9 电气二次配管配合 现在大多项目砌筑使用连锁砌块,由于砌块的结构特性,墙体开槽很难封堵,要求墙面配管提前施工。墙面电管在没有墙体的情况下很难固定,尤其是接走廊线槽的电管,但固定不牢固,后期大面积砌筑期间就会花费大量人员去配合调整,所以在施工中一定重视电管固定。如使用焊接刚管则可以用附加钢筋的方法将电管固定,也要将电管间相互点焊固定,使区域内电管形成整体,若是镀锌管则采用帮扎进行固定。砌筑时土建工人将电管套入砌块进行砌筑,期间机电人员随时配合土建砌筑人员,确保一次性到位,另外在盒子定位时将位置错开砖的接缝处以免产生碎砖现象。

9

电气二次配管配合

现在大多项目砌筑使用连锁砌块,由于砌块的结构特性,墙体开槽很难封堵,要求墙面配管提前施工。数据中心有很多双吸泵或端吸泵,都需要给水泵配惰性台座。惰性台座只要满足水泵重量的1.5倍左右的重量即可,保证外观和重量量就行。一般做法都是混凝土浇筑外包槽钢,这样好处外观质量能有保证,但钢材用量大费用比较高。

纯混凝土台座也能满足要求,不一定需要槽钢包边,只要满足重量就可以。我们确实也自己弄过纯混凝土的台座的,可能是土建这个阶段没有很好的模板工人了,打完效果确实不好,棱角也不齐,所以我们现在调整做法是采用5号角钢做框,然后打混凝土,即考虑了经济性又保证了台座的外观。

11

屋面配电箱的安装

在做屋面电箱基础时,设计一般考虑泛水高度要求400-500mm高,且屋面设备比较多电箱进线都是桥架进线为主,之前主要以土建砌筑、混凝土为主,费时费力,外观效果也不好。下图为某项目采取的土建基础做法,桥架进配电箱处做法复杂,折腾土建不善,效果也不好。

 
以前屋面配电箱基础做法

在某项目对此做了改进,采用100mm高混凝土基础平台和400mm高钢架组合,桥架从钢架框间进入。实际安装效果不错。另外把钢架含入配电箱中招标,由电箱厂家提供项目也没有承担额外成本。

 
 

12

机房施工顺序

以冷冻机房为例,冷冻机房设备、管道多且复杂,是整个项目的关键线路,所以要紧凑的安排各专业插入时间。

  1. 设备基础尺寸确定后,尽快完成设备基础;

  2. 开展与设备接口无关机房水平管道施工,并在设备到场前完成;

  1. 设备进场、吊装就位后,由于水平管基本完成,就可以开水管道与设备连接工作;
  1. 如冷冻机房较大,可以分区域给土建满堂架搭设移交工作面,因机房层高一般在10米作用,机电各专业均需使用土建架子施工,所以在架子搭设前各专业材料要准备齐全,按土建墙面吸音板进度安排人员,避免拖延架体拆除时间,造成架体费用增加;

  2. 考虑到机房还有其他专业施工、尤其是空调冲洗施工,墙面低处的吸音板容易被污染和破坏,所以可以要求墙面距地2米以下部位不施工,待空调冲洗及其他专业施工完成后进行此部位面层如吸音板施工;

  3. 因为空调管道冲洗水较脏,容易对地砖造成污染,并且清理不掉,如果工期允许尽量在空调系统冲洗完成后进行地砖施工;

  4. 机房设备、管道保温施工要在电气、弱电等专业大面积施工完成后进行;

13

走廊公共支架安装

大厂房工程走廊内公共支架及主管道施工需先于走廊墙体施工,需与土建沟通,合理安排施工计划。如果走廊墙体施工完毕后再进行公共支架及主管道施工,将大大增加人力及各种配套措施(脚手架等)使用量,工作时间会是立墙前施工的2-3倍。

14

屋面机电设施和基础

在屋面设备比较多的情况下,尤其需要考虑屋面管线、设施与土建基础及构筑物的平面关系,需要类似综合天花一样的综合排布,达到以下效果:

  1. 基础排布整齐,统一规划

  2. 行走路线明确、便于检修

  3. 雨水斗、透气管设置位置合理

15

预制立管

 
BIM模型
 
制作步骤
 
安装步骤

中国尊由于智能顶升平台占据了核心筒的位置,无法采用塔吊直接将预制立管组吊装至核心筒内。采用以下方式进行吊装:

  1. 采用塔吊将预制立管吊运至楼层内卸料平台;

  2. 通过水平运输车将预制立管运输至核心筒;

  3. 采用钢结构吊装行车,在核心筒内将预制立管起立,并垂直下放置安装楼层;

  4. 预制立管就位,并对口焊接;

  5. 对预制立管楼板进行打灰;

 
预制立管采用塔吊运至楼层内卸料平台
 
水平运输至核心筒内,采用钢结构吊装平台进行核心筒内吊运
 
预制立管就位安装

采用预制立管施工工艺,比较合理的施工工序如下:

  1. 管井内立管按每二至三层分节,连同管道支架预先在工厂内制作成一个个单元管段,运至施工现场;

  2. 采用塔吊和汽车吊配合,将预制立管起立;

  3. 采用塔吊将预制立管吊入核芯筒后,将在其对应的管井中就位;

  4. 预制立管组的对口焊接;

  5. 土建对于预制立管楼板进行打灰;

 
汽车吊配合塔吊将预制立管起立
 
采用塔吊将预制立管吊装至核心筒内
 
预制立管垂直下放置安装楼层
 
预制立管就位

在施工过程中土建需提供以下条件:

  1. 提供塔吊供预制立管吊装;

  2. 预制立管安装管井中应无其他障碍物;

  3. 核心筒钢梁施工进度与预制立管施工进度要紧密搭接;

16

设备基础导水槽

一般机房排水设计都是考虑的排水沟,沿成排设备设置一条。实际施工中,土建地面很难保证找坡均匀,使用中经常发现房间内有积水排不掉。因此应在深化设计中考虑所有基础台下设置导水槽,来规避地面找坡不理想的质量缺陷。

 
通过设置导水槽来规避地面找坡难,积水问题

17

与清水砖墙配合

现阶段有些区域市场上常出现清水转结构,为保证清水转墙整体效果,机电安装应在策划上多加考虑,举两个小实例

  1. 预埋盒尺寸定制,避免土建砌砖出现碎条。不要用市场上常规的底盒。

  2. 收口尽量用一些装饰手段或者预制构件手段来保证美观。