消防风阀产品应用与设计疑问解答
wx_47352786
2023年07月26日 09:53:51
来自于防雷减灾
只看楼主

2021年10月底的时候,共享顾问考察团前往扬州新扬通风设备有限公司考察,征集了大家关于消防风阀产品的问题,邀请厂家进行答疑,现整理成文章,供参考。 1. 电动风阀相关的接线,与控制策略。 回复:电动风阀内部接线一般分为开控制、关控制、开到位反馈、关到位反馈,共需7个端子来满足使用,如下:   控制可分为电动开闭、手动开闭、熔断关闭。  

2021年10月底的时候,共享顾问考察团前往扬州新扬通风设备有限公司考察,征集了大家关于消防风阀产品的问题,邀请厂家进行答疑,现整理成文章,供参考。

1. 电动风阀相关的接线,与控制策略。

回复:电动风阀内部接线一般分为开控制、关控制、开到位反馈、关到位反馈,共需7个端子来满足使用,如下:

 
控制可分为电动开闭、手动开闭、熔断关闭。  
 

2. 有没有常开的带70℃及280℃全自动的排烟防火阀,目前取消3C认证,能不能用?

回复:GB15930-2007规范中防火排烟阀一共分为三大类

一、常开70°防火阀;二、常开280°防火阀;三、常闭排烟阀(不带熔断功能),您所说的两种常开防火阀都在规范的种类中是自带70℃及280℃熔断功能的。

3. 远控装置钢丝绳超6米,比如到达10米,怎么手动操作?里面加电动?怎么复位?

回复:远控装置钢丝绳超6米不超过到达10米,线管布置不能大于3个弯;超过10米的建议采用全自动带开放装置来实现就地控制的功能;电动开,电动复位。具体如下:

4. 止回阀风速小于8米打不开?重锤式的是这样子,有没有其他产品介绍;小于8米风速的风管及情况多的去了。

回复:我公司所提供的风管止回阀资料打开风速要求均为≥3m/s即可,对于风力较小部分,止回阀使用自身叶片的重力来达到自垂的功能。

5. 请问板式排烟口的组成,防烟分区采用‘常开防火阀+板式排烟口’与‘常开防火阀+常闭排烟阀+常开排烟口’的区别?

回复:防烟分区一般采用‘ 常开防火阀+板式排烟口 ’或‘ 常开防火阀+常闭多叶排烟阀 ’两种形式,板式排烟口安装于吊顶上方也可采用多叶排烟口,多叶排烟口安装于排烟风井侧墙侧,无常开排烟口。

6. 常闭排烟阀厚度、手动控制(电动和机械)装置实物照片,内部构造。

回复:常闭排烟阀厚度为220mm。

根据其控制方式分为如下几种:

 
PYF-SDC-K控制装置
 
PYF-SDJ-K控制装置
 
PYF-SDC-YK控制装置
 
PYF-SDJ-YK控制装置
 
内部构造

7. 加压送风管上常闭控制阀有吗?可以实现手动开启,照片及构造?

回复:加压风管有常闭控制阀的,即3C认证中排烟阀的分型排烟口.产品照片如下,控制原理和问题6相同。

 

8. 排烟阀与排烟口+防火阀的比较

回复:排烟阀为常闭阀,防火阀为常开阀带70°或280°熔断,排烟口为常闭排烟阀带装饰风口。

9. 电动防火阀电压种类

回复:电动防火阀采用DC24V电压。

10. 常闭且具有联动开启功能的防火阀是否满足规范要求?如BECH、MEEH。

回复:目前消防认证规范常闭阀是不允许带熔断功能的。

11. 对于非标尺寸的风阀,如何拼接安装?控制机构有几个?如何配电控制?

回复:对于超大风阀我司在工厂拼接成整体供货,无需项目自己拼装。控制机构数量按阀体接管面积每1~1.2个平方增加一个执行机构已满足其扭矩性能,接线按多台机构并联到一个控制盒正常配电即可。

 

12. 单层百叶防火风口是内置70度防火阀吗?熔断机制原理怎么样的,另外,防火风口是多厚的?普通200厚的砖墙包得住吗?

回复:单层百叶防火风口内置70℃防火阀,厚度200mm,带70°熔断功能。机构形式为内置,熔断原理和常规防火阀熔断原理一致,即当温度到达70℃时,熔断片分离,通过弹簧拉力关闭阀门。安装方式为嵌墙安装,算上前置单层百叶风口,实际厚度会大于200mm,200mm厚的墙体安装后会有部分阀体突出。具体结构详见下图所示:

 

13. 70度常闭防火阀有带风量调节功能吗?如果带,阀门厚度多厚(图集是210-320mm)。阀门的风量调节和风口的风量调节那个调节简单?

回复:常闭阀不能带熔断功能;应该为常开防火阀可以带5挡调节功能,建议增加风量调节阀装置来满足风量平衡的需要;我公司该产品的阀体厚度为220mm。

14. 常闭加压风口,常见是250mm的执行机构和百叶做成一体式(矩形),是否有分散式的,执行机构在左边,百叶在右边,顶齐平或底齐平或灵活安装。谢谢

回复:执行机构盒与百叶不可以分散做,工厂加工生产可根据项目设计要求进行机构盒的方位要求进行制作。

15. 排烟阀的结构及控制

回复:排烟阀为常闭式,分为半自动和全自动。半自动为电动开,手动复位;全自动为电动开,电动复位。

16. 定风量阀的结构及使用原理

回复:定风量阀通过气囊的收缩,使流量在一定的风压范围内保持恒定。详见下图: