后浇带钢筋~安装质量标准及通病防治
bu不乱
bu不乱 Lv.2
2023年07月13日 13:18:44
来自于建筑施工
只看楼主

      后浇带钢筋的安装质量标准及通病防治 质量通病:   ① 后浇带钢筋绑扎混乱,钢筋上垃圾、杂物、泥、锈、旧砼较多。   ② 后浇带处梁板层钢筋间距不符合要求。   ③ 局部漏设加强筋。

      后浇带钢筋的安装质量标准及通病防治

质量通病:  
① 后浇带钢筋绑扎混乱,钢筋上垃圾、杂物、泥、锈、旧砼较多。  
② 后浇带处梁板层钢筋间距不符合要求。  
③ 局部漏设加强筋。  
④ 后浇带内止水钢板连接处没有焊接处理。  
⑤ 后浇带浇砼时板带钢筋没有焊接处理,或处理不符合要求。  
⑥ 后浇带内梁箍筋松脱、间距不合要求。  
▼后浇带钢筋绑扎混乱,钢筋未做保护,钢筋上杂物、泥、锈蚀较多  

▼后浇带处板钢筋未设置加强钢筋

 
 
地下室外墙后浇带钢筋锚入顶板的方式不符合要求,部分墙钢筋长度不够,止水钢板伸出梁外  
 
▼墙施工缝部位止水钢板未进行焊接处理  
 

▼底板后浇带部位止水钢板未进行焊接处理,不符合要求

 
 
防治措施:  
① 后浇带部位的钢筋要绑扎牢固,要采取有效措施严防他人乱踩踏。  
 
② 底筋、面筋之间要用马凳或短钢筋焊牢支顶,同时止水钢板与钢筋之间要连接牢固。  
③ 后浇带内两侧的板筋和附加的加强钢筋要按设计要求完全分开,间距要符合设计要求。绑扎牢固以免砼浇筑时移位。  
 
④ 后浇带钢筋在浇砼之前应采取覆盖措施,以保护钢筋不受到污染和扰动。  
 
⑤ 浇筑砼时两侧的板筋要整理复位,清理干净钢筋上的污染物,然后逐条焊接,支顶好上下层钢筋位置。  
 
⑥ 后浇带在浇筑砼之前要重新进行钢筋隐蔽验收。

相关推荐

APP内打开