局部排风罩怎么设计?这个6个设计原则,你必须知道!
qq99406193
qq99406193 Lv.2
2023年07月07日 11:25:02
来自于通风排烟
只看楼主

在选用或设计排风罩时,设计人员应遵循以下基本原则:   1、对散发粉尘或有害气体的工艺流程与设备应采取密闭措施。设置局部排风罩时,宜采用密闭罩。确定密闭罩的吸气口位置、结构和风速时,应使罩内负压均匀,防止污染物外逸,对于散发粉尘的污染源,应避免过多地抽取粉尘。   2、当不能或不便采用密闭罩时,可根据工艺操作要求和技术经济条件选择适宜的其他开敞式排风罩。局部排风罩应尽可能包围或靠近有害物源,使有害物源局限于较小的局部空间。还应尽可能减小吸气范围,便于捕集和控制有害物。


在选用或设计排风罩时,设计人员应遵循以下基本原则:

 
1、对散发粉尘或有害气体的工艺流程与设备应采取密闭措施。3、吸气点的排风量应按防止粉尘或有害气体扩散到周围环境空间的原则确定,排风罩的吸气宜尽可能利用污染气流的运动作用。

 
4、已被污染的吸入气流不允许通过人的呼吸区。设计时要充分考虑操作人员的位置和活动范围。

 


5、局部排风罩的配置应与生产工艺协调一致,力求不影响工艺操作。排风罩应力求结构简单、造价低,便于安装和维护管理。

 
6、在使用排风罩进行通风换气的地方,要尽可能避免或减弱干扰气流、穿堂风和送风气流等对吸气气流的影响。

 

相关推荐

APP内打开