其中,最后的定性分析中谈到 三种系统的初期投资和运行费用 问题,收到很多小伙伴的反馈,希望平台找到更多资料和大家分享。 一般来说,建筑物冷热负荷严谨的做法是要根据计算书来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸和具体的技术资料,这个时候可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。根据冷热负荷及对空气系统的要求,现场安装条件选择对应的冷热源。这个时候,有经验的行业朋友就能够根据对应的系统估算出项目的预算范围。

热负荷估算指标 (w/m 

新风量

/h  /  

1

商场

24-27

120-220

18-20

55-105

15-25

2

办公楼

24-27

80-150

20-22

60-115

25-40

3

医院病房

24-27

90-150

20-22

60-120

50

4

宾馆客房

24-27

80-150

20-22

55-110

50

5

公寓住宅

24-27

80-150

20-22

60-110

25-40

6

体育馆

23-25

120-230

18-21

70-135

50

7

餐厅

23-25

200-280

20-22

60-110

25-30

8

影剧院

25-28

150-250

20-22

65-120

15-25

9

展览馆

25-28

100-180

18-21

60-120

20-30



空调冷热源系统选择


目前建筑常见的空调冷热源系统主要有以下几种:

1、常规水冷机组+锅炉系统,

2、变频多联空调系统(VRV),

3、风冷热泵系统,

4、水源、地源热泵系统




(一)常规冷水机组+锅炉系统


系统的主要设备有:制冷机组、冷却塔、循环水泵、板式换热器,锅炉 。夏季制冷由制冷机组、冷却塔、循环水泵组成的空调系统实现;冬季采暖由锅炉、板式换热器、循环水泵组成的锅炉系统实现。

系统特点和应用条件:

1 、系统简单稳定,适用大部分大中型公用建筑,建筑面积以千平方来计量。整体效率一般,制冷时设备性能系数约4-6

2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的1%-2%;

3 、需要有冷却塔安放位置,通常安装在裙楼屋顶或主楼屋顶;

4 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要330kw以上的电负荷



(二)变频多联空调系统VRV


系统的主要设备有:变频多联空调机组;
夏季制冷和冬季制热均由变频多联空调机组实现,属于一机多用。


系统特点和应用条件:

1 、系统复杂尤其是控制部分,大温差送风舒适度差,但布置灵活,适用于小型不考虑集中供冷/暖的建筑;整体效率低,制冷时设备性能系数约2.5-3.3,制热时设备性能系数约2.0-2.8;

2 、安装空间小,可以利用建筑物屋顶、阳台或周边空地安装主机,是该系统最大的优势;

3 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要500kw以上的电负荷。


(三)风冷热泵系统

系统的主要设备有:风冷热泵机组、循环水泵。

夏季制冷和冬季制热均由风冷热泵机组和循环水泵实现,属于一机多用。

系统特点和应用条件:

1 、系统简单,适用小型公用建筑;整体效率较低,制冷时设备性能系数约2.8-3.5,制热时设备性能系数约2.0-3.0;

2 、没有冷却塔,也不需要有专门的机房安装设备,可以利用建筑物屋顶或周边空地安装主机,这是该系统最大的优势,当建筑物无法提供机房时可以考虑采用该系统;

3 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要450kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。


(四) 地源热泵系统


系统的主要设备有:地源热泵机组、循环水泵、板换;


夏季制冷和冬季制热均由地源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。

系统特点和应用条件:

1 、系统相对复杂尤其是地埋管部分,不适用于建筑物密度高的区域。整体效率较高,制冷时设备性能系数约4.0-4.5,制热时设备性能系数约3.5-4.0;

2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%;

3 、一般不需冷却塔,在地热源不足的情况下也可以考虑用冷却塔或锅炉补充;

4 、建筑物周边需要地埋管埋地空间,埋管场地面积视埋管方式不同而不同。一般每1kw制冷量约需要450m3土壤空间埋换热管;

5 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要350kw以上的电负荷




(五)水源热泵系统


系统的主要设备有:水源热泵机组、循环水泵、板换;

夏季制冷和冬季制热均由水源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。

系统特点和应用条件:

1 、系统受水源侧影响较大,适用于建筑物周边有稳定低温水源的区域,如江河湖泊周边,污水排放点周边。系统整体效率高,制冷时设备性能系数约5.0-6.0,制热时设备性能系数约4.5-5.5;

2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%;

3 、不需冷却塔,但需要有稳定持续的低温热源,一般每1000kw制冷量需要流量250m3 /h以上的低温热源(温度10-30度最佳);

4 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要300kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。



参考值



项目
初期投资(元/平方)
运行费用
冷水机组+锅炉
200-500

变频多联(VRV)
300-600
较高
风冷热泵
300-600
一般
水地源热泵
300-500

项目实际预算与多方面因素有关,需咨询专业人士