变压器的PE线和中性点接地线应怎样施工?
sbudng_06
sbudng_06 Lv.6
2008年04月09日 22:26:52
来自于变压器
只看楼主

变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!

变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?
1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.
2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?
3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!
你认为怎样做才符合要求?
那中性点的工作接地截面应选多大呢?如图:(以干变1600KVA为例)

1207751955861.JPG

免费打赏
hy.6416
2014年09月04日 17:16:21
22楼
为防止不规范的并联回路有中性线电流返回到变压器,IEC标准规定,变压器中性点的母排进入低压柜后与柜内PE母排一点连接(PE母排是与配电室内的接地线连接在一起的),也就是说不允许变压器的中性点就近直接接地,但我国的施工图集上都没有这样做。
回复
sw3636844
2014年09月10日 16:27:39
23楼
楼主用昂贵的变频器当启动器用,有钱!
回复
q13871628685
2014年09月21日 10:14:49
24楼
1600KVA的变压器,用240的一点没错,铜母线得需40X4,镀锌扁钢得需80X5,规范上写的明明白白
回复
qianbochenhong
2014年10月01日 21:52:30
25楼

交流电气装置的接地(DL/T621-1997)附录C有计算公式可计算出接地线的最小截面积
1600KVA 6%的变压器单相接地电流35KA,如PE采用铜截面不小于106mm2,可选用120mm2的铜线。如用扁钢,截面不小于316mm2,用40X4两根并联。
回复
reid00
2016年12月12日 09:53:46
27楼
pz.jigsy.com
hzdkfpw.jigsy.com
ncdkfp.jigsy.com
dkfpnb.jigsy.com
回复

相关推荐