建筑抗震构造要求知识点概括
pl_79394211
2023年03月02日 17:11:01
只看楼主

建筑抗震构造要求包含建筑抗震相关知识、框架结构的抗震构造措施、多层砌体房屋的抗震构造措施。一、结构抗震相关知识。1、抗震设防的基本目标当遭受低于/相当/高于本地区抗震设防烈度的地震影响时,要求达到小震不坏、中震可修、大震不倒。2、建筑抗震设防分类抗震设计根据其使用功能的重要性,分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。二、框架结构的抗震构造措施1、梁的抗震构造要求①梁的截面尺寸宜符合下列各项要求:截面宽度≥200mm;截面高宽比≤4;净跨与截面高度之比≥4。

建筑抗震构造要求包含建筑抗震相关知识、框架结构的抗震构造措施、多层砌体房屋的抗震构造措施。

一、结构抗震相关知识。

1、抗震设防的基本目标

当遭受低于/相当/高于本地区抗震设防烈度的地震影响时,要求达到小震不坏、中震可修、大震不倒。

2、建筑抗震设防分类

抗震设计根据其使用功能的重要性,分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。

二、框架结构的抗震构造措施

1、梁的抗震构造要求

①梁的截面尺寸宜符合下列各项要求:截面宽度≥200mm;截面高宽比≤4;净跨与截面高度之比≥4。

②梁内钢筋配置规定:①梁端纵向受拉钢筋的配筋率≤2.5%。②一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。

③梁端加密区的箍筋肢距,一级≤200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级≤250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级≤300mm。

2、柱的抗震构造要求

①柱截面尺寸构造要求

截面宽度和高度,四级或不超过2层时,不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时,不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或者不超过2层时,不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时,不宜小于450mm。

剪跨比宜大于2,截面长边与短边的边长比不宜大于3。

②柱纵向钢筋配置规定

柱的纵向钢筋宜对称配置;截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm;柱总配筋率≤5%,剪跨比≤2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率≤1.2%。

边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%;柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。

③柱箍筋配置要求

柱的箍筋加密范围,柱箍筋加密区的箍筋肢距,柱箍筋加密区的体积配箍率,应符合相关规定,具体如下:

3、抗震墙的抗震构造要求

①抗震墙的厚度

一、二级≥160mm,且≥层高或无支长度的1/20;三、四级≥140mm,且≥层高或无支长度的1/25。

无端柱或翼墙时,一、二级≥层高或无支长度的1/16;三、四级≥层高或无支长度的1/20。

底部加强不为的墙厚:一、二级≥200mm,且≥层高或无支长度的1/16;三、四级≥160mm,且≥层高或无支长度的1/20。

无端柱或翼墙时,一、二级≥层高或无支长度的1/12;三、四级≥层高或无支长度的1/16。

②一、二、三级抗震墙在重力荷载代表值作用下墙体墙肢的轴压比

一级,9度≤0.4,7、8度≤0.5,二、三级时≤0.6。

③抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求

一、二、三级抗震墙的最小配筋率均≥0.25%,四级≥0.2%。

部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,配筋率≥0.3%。

④抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,应符合下列规定

竖向和横向分布钢筋的间距≤300mm,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距≤200mm。

抗震墙厚度>140mm时,竖向和横向分布钢筋应双排布置,双排分布钢筋间,拉筋的间距≤600mm,直径≥6mm。

抗震墙的竖向和横向分布钢筋的直径≤墙厚的1/10,且≥8mm;竖向钢筋直径≥10mm。

三、多层砌体房屋的抗震构造措施

多层砌体结构材料脆性大,抗拉、抗剪、抗弯能力低,抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下,多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻。

1、多层砌体房屋的构造柱构造要求

①构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm),其他要求如下图:

2、多层砖砌体房屋现浇混泥土圈梁的构造要求

①圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底。

②圈梁的截面高度≥120mm,配筋如下图;按规范要求增设的基础圈梁,截面高度≥180mm,配筋不应少于412。

3、楼梯间构造要求

4、多层小砌块房屋的芯柱构造要求

①小砌块房屋芯柱截面≥120mm×120mm。

②芯片混泥土强度等级不应低于Cb20。

③芯柱的竖向插筋应贯通墙身且与圈梁连接;插筋≥112,6、7度时超过五层,8度时超过四层和9度时,插筋≥114。

④芯柱应伸入室外地面下500mm或与埋深<500mm的基础圈梁相连。

⑤为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大净距≤2m。

⑥多层小砌块房屋墙体交接处或芯柱与墙体连接处应设置拉结钢筋网片。

结构小妖
2023年03月03日 10:56:57
2楼

抗震构造措施是作为一名结构设计师需要掌握的基本知识,对指导结构设计工作具有实际意义。