第六章 厨卫间及外墙防水施工精细化管理
学海孤舟
2022年12月21日 15:30:31
只看楼主

6.1 厨卫间防水工程施工 一般性施工规定: (1)、施工前应进行图纸会审和现场勘查,明确防水构造做法、细部做法和技术要求,复杂节点做细化设计,编制防水施工方案,并应进行防水安全技术交底。 (2)、进场的主体防水材料应抽样复检,产品应符合相关设计、标准及环保要求。 (3)、施工前应合理安排水电、土建与防水工序,并应先安装好预留设备与管道,穿越地面及防水墙面的管道及预埋件,应在防水施工前安装,并应固定牢固。

6.1 厨卫间防水工程施工

一般性施工规定:

(1)、施工前应进行图纸会审和现场勘查,明确防水构造做法、细部做法和技术要求,复杂节点做细化设计,编制防水施工方案,并应进行防水安全技术交底。

(2)、进场的主体防水材料应抽样复检,产品应符合相关设计、标准及环保要求。

(3)、施工前应合理安排水电、土建与防水工序,并应先安装好预留设备与管道,穿越地面及防水墙面的管道及预埋件,应在防水施工前安装,并应固定牢固。

(4)、地漏或排水口应采取防止杂物堵塞的措施。

(5)、防水施工过程中不得对环境造成污染。

(6)、操作人员应严格保护已做好的防水层,防水层未干时,不得在上面踩踏。不得在施工完成的防水层上打眼凿洞。

(7)、防水施工完工后应进行蓄水试验,并应有完整的检查验收记录。

(8)、蓄水试验完成后,应进行保护层的施工。

(9)、铺设面层时,不应剔凿、破坏防水层。


厨卫间防水的必做前置工序:

       在墙地面阴角处施工R角(见图1)、对穿越结构板的排水管进行吊洞及闭水(见图2)。

image.pngimage.png

涂膜防水层施工应符合下列规定:

(1)、涂膜施工,应按涂料的技术要求和产品说明书进行;

(2)、涂膜施工应先对阴阳角、预埋件、穿墙管部位应进行密封或加强处理;

(3)、防水涂料应分层多遍涂刷或喷涂,前一道涂层干燥成膜后再施工下一道涂层,涂层厚度应均匀一致,

涂膜总厚度应符合设计要求,不得漏刷、漏涂、堆积;接茬宽度不应小于100 ㎜;

(4)、双组分或多组分防水涂料应按配合比准确计量,应采用电动机具搅拌均匀,已配制的涂料应及时使

用;涂料宜在涂料可操作时间内用完,不应中途加水、稀释;

(5)、涂膜间夹铺胎体增强材料时,宜边涂布边铺胎体;胎体应铺贴平整,排除气泡,并与涂料粘结牢固。

在胎体上涂布涂料时,应使涂料浸透胎体,并覆盖完全,不得有胎体外露现象。铺贴胎体材料时,相邻的搭接


(6)、转角及立面的涂膜应薄涂多遍,不得流淌和堆积;

(7)、防水涂膜最后一遍施工时,可在涂层表面撒中砂或拉毛,增强与装饰层粘结强度。

rolandiltg
2023年01月11日 07:43:34
2楼
学习了,学习了,学习才能强国~~
回复
wqh6510
2023年01月15日 14:37:35
3楼
差一道防水施工之前的蓄水试验和防水层面上撒上粗砂做为粘结层。
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开