装配式建筑预制外墙立面接缝怎么处理
运气联盟
2022年12月13日 11:38:37
只看楼主

装配式项目根据预制构件不同 会形成两类外墙接缝 当预制构件与现浇部分连接时 竖向接缝与后浇混凝土紧密结合 水平接缝可以采用高强灌浆料灌实 不需要打密封胶 可正常进行饰面处理 预制构件与预制构件之间拼接形成的接缝 这种接缝需打密封胶进行防水处理 出现问题的接缝、没错、就是第二种! 这种预制构件之间拼接的接缝 需要特别注意接缝和饰面层的处理!! 特别是采用预制夹心保温墙板的项目!!!

装配式项目根据预制构件不同

会形成两类外墙接缝


当预制构件与现浇部分连接时

竖向接缝与后浇混凝土紧密结合

水平接缝可以采用高强灌浆料灌实

不需要打密封胶

可正常进行饰面处理


预制构件与预制构件之间拼接形成的接缝

这种接缝需打密封胶进行防水处理




出现问题的接缝、没错、就是第二种!

这种预制构件之间拼接的接缝

需要特别注意接缝和饰面层的处理!!

特别是采用预制夹心保温墙板的项目!!!


有的项目在接缝处打密封胶之后

直接用涂料覆盖胶缝

由于缝隙会随建筑物沉降位移、伸缩位移产生变形

且密封胶会随温度变化产生收缩或膨胀

密封胶与饰面材料膨胀系数不一致

胶缝表面就会起鼓或开裂



那么

如果先挂网,再刷涂料呢?

答案是

同!样!会!开!裂!及!起!鼓!

原因同上

而且施工复杂,工序和成本还!会!增!加!



有的项目用了密封胶

但不是装配式建筑专用的改性硅酮密封胶

(GBT14683-2017标准统一为“改性硅酮胶”)

而是门窗用硅酮密封胶


由于硅酮胶中有硅油的成分,会迁移到胶体表面

另外硅酮胶表面带电荷,会吸附灰尘

经雨水冲刷后会污染基材表面

多孔性基材表现尤其明显,像这样



甚至还有的项目

密封胶都不打,直接在接缝处填堵砂浆


要知道

预制构件与砂浆收缩存在变形差异

开裂风险更大呀

而且一旦开裂,防水也可能被破坏,后果更严重


这也不行那也不行

预制构件之间的接缝到底应该怎么处理呢?


预制构件之间的接缝,应采用建筑密封胶封堵,且应采用改性硅酮胶


建筑密封胶对外墙缝隙变形有良好的适应能力,能够有效避免开裂。经大量的工程实践经验总结,目前常用建筑密封胶中,改性硅酮胶性能最适用于装配式建筑。


常见建筑密封胶性能对比




胶缝应外露,饰面材料不应覆盖胶缝


通过前文的分析,在目前的技术条件下,采用预制夹心保温墙板的项目,接缝处无论是涂刷弹性涂料还是挂网等措施,饰面层均会有不同程度的起鼓或开裂,因此胶缝外露是最佳处理方式。



胶缝外露项目,效果较好


对于局部采用预制外挂凸窗的项目,由于构件应用较少,预制构件三边与现浇混凝土连接,在使用过程中变形相对较小,且这类住宅交付时间较短,考察时暂未发现饰面层开裂现象。不过由于预制构件缝隙与饰面层存在变形差异,仍有开裂风险。为了避免以后局部开裂影响立面观感,小西还是建议胶缝外露处理哦!



胶缝外露项目,效果较好


单体方案设计时,应确定外墙、凸窗、阳台、空调板等预制构件的立面形式、接缝做法以及相应的装饰缝做法,将构件接缝作为立面设计元素整体考虑。


胶缝外露时,是否要做装饰缝,装饰缝和胶缝如何协调,希望呈现什么样的立面分缝效果等等问题,都需要方案设计人员仔细推敲。


同时,预制构件设计须综合考虑标准化、模数化要求,采用满足规范要求的连接节点构造,对分缝位置也会产生影响。


因此,在方案设计阶段需要综合考虑立面效果及预制构件设计要求,在二者之间寻求平衡。