电梯安装交接检:机房、电源、安全防护应满足哪些要求?规范解读
懵智
懵智 Lv.2
2022年12月09日 10:21:53
只看楼主

机房、电源、安防护应满足哪些要求? 电梯安装交接检相关规范        土建交接检验 : 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。现介绍交接检时:电源和机房规范中的相关条文!



机房、电源、安防护应满足哪些要求?
电梯安装交接检相关规范

       土建交接检验 : 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。现介绍交接检时:电源和机房规范中的相关条文!

 1、主电源开关必须符合下列规定:

(1)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流;

(2) 对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近;

(3)对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。

 2、机房(如果有)还应符合下列规定:

(1)机房内应设有固定的电气照明,地板表面上的照度不应小于200lx。机房内应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源。

(2)机房内应通风,从建筑物其他部分抽出的陈腐空气,不得排入机房内。

(3)应根据产品供应商的要求,提供设备进场所需要的通道和搬运空间。

(4) 电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间,而不需要临时借助于其他辅助设施。

(5)机房应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造,机房内的地板应采用防滑材料。 注:此项可在电梯安装后验收。

(6) 在一个机房内,当有两个以上不同平面的工作平台,且相邻平台高度差大于0.5m时,应设置楼梯或台阶,并应设置高度不小于0.9m的安全防护栏杆。当机房地面有深度大于0.5m的凹坑或槽坑时,均应盖住。供人员活动空间和工作台面以上的净高度不应小于1.8m。

参考规范:

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》