方舱医院通风空调改造方案
大鼻子的熊猫
2022年10月18日 08:57:41
来自于通风排烟
只看楼主

方舱医院 充分利用既有建筑,在最短的时间内,以最小的成本建设和改造的临时收治场所,从而实现有效控制传染源、最大限度救治患者的目标。方舱医院具有 大空间、大容量 的特点,设计和改建要遵循安全至上的原则,确保医护人员和患者的安全、建筑结构安全、设施设备运行安全、消防安全和环境安全 甲方需求: 1. 满足轻症患者及医护人员温湿度需求;

方舱医院 充分利用既有建筑,在最短的时间内,以最小的成本建设和改造的临时收治场所,从而实现有效控制传染源、最大限度救治患者的目标。方舱医院具有 大空间、大容量 的特点,设计和改建要遵循安全至上的原则,确保医护人员和患者的安全、建筑结构安全、设施设备运行安全、消防安全和环境安全



甲方需求:

1. 满足轻症患者及医护人员温湿度需求;

2. 满足传染病房需求;

3. 不改动场馆内部结构,增加设备尽可能放室外;


根据 《方舱医院设计与改建的有关技术要求》, 除了在空间设计上需要区分污染区与清洁区,方舱的空气流通、送风排风等问题对于疫情防控可为重中之重。


  通风系统设计要求:

1、宜以机械通风方式为主。

2、排风量应按每人不小于 150 立方米/小时

3、临时加装排风系统时,宜选择风量、风压合适的风机箱,设置高度不高于 2

5、室外排风宜高空排放,与任何进风口水平距离大于 20 m或垂直距离大于 6 m。

6、医护人员通过“一次更衣-二次更衣-缓冲间”后,从清洁区进入到污染区,在“一次更衣”设置不小于 30 次/小时的送风,各相邻隔间设置 D300 通风短管,气流流向从清洁区至隔离区。医护人员通过“缓冲间-脱隔离服间-脱防护服间-脱制服间-淋浴间-一次更衣”后,从隔离区返回清洁区,在“缓冲间-脱隔离服间”设置不小于 30 次/小时的排风,各相邻隔间设置 D300 通风短管,气流流向从清洁区至污染区。

7、每个隔离病房区域,设置若干台具有杀菌消毒功能的空气过滤器,根据实际情况需要设置升温设施的可设置若干台电热油汀。

8、隔离病房区域内厕所应增设排风机,满足换气次数 12

9、 通风系统要求 24h 不间断运行。


  空调系统   

1、原有空调和排风系统可以利用时,应设置为直流式送、排风系统,

2、空调机组关闭回风阀,封堵回风口,新风阀全部开启,全新风送入,排风量应大于送风量(排风机风量不够时,可开启排烟风机或增加排风风机),

3、排风机入口处均加装初中高效三级过滤。

4、集中空调系统应开启空气净化消毒装置。


目前专业 做医院的净化型空调系统 品牌有:天加、国祥、盾安、台佳、思科、欧博、雅士、EK、易龙等等 


相关推荐

APP内打开