高层住宅工程填充墙拉结筋连接方法
zsd_0150326923
2022年10月14日 10:44:39
来自于砖混结构
只看楼主

填充墙拉结筋的作用是保证填充墙与主体结构之间的可靠连接,并加强填充墙的整体稳定性。汶川大地震和青海玉树地震中,发生了大量填充墙倒塌的现象,其主要原因为: (1)填充墙基本未设置拉结筋; (2)拉结筋的数量不足; (3)拉结筋拉结不牢。 当填充墙与主体结构间无连接或连接不牢时,墙体在水平地震荷载作用下极易破坏、倒塌。所以,在施工中我们必须重视填充墙拉结筋的质量。

填充墙拉结筋的作用是保证填充墙与主体结构之间的可靠连接,并加强填充墙的整体稳定性。汶川大地震和青海玉树地震中,发生了大量填充墙倒塌的现象,其主要原因为:

(1)填充墙基本未设置拉结筋;

(2)拉结筋的数量不足;

(3)拉结筋拉结不牢。

当填充墙与主体结构间无连接或连接不牢时,墙体在水平地震荷载作用下极易破坏、倒塌。所以,在施工中我们必须重视填充墙拉结筋的质量。拉结筋埋置的方法主要分为两类,一种是先置埋件法,另一种是后置埋件法。

图片

一、先置埋件法


在立墙柱模板时,在模板上标出砌块 墙拉结筋位置,并用冲击钻钻孔插入钢筋。 其优点是插筋伸入柱内长度可以按设计控 制,保证强度。其缺点是模板上开孔造成模 板损坏,拆模困难,混凝土浇筑时易造成拉 结筋松动下滑,造成偏位,尤其采用钢模板 时无法实现。 将拉结筋贴模板内侧置于混凝土保护 层内,拆模后立即从混凝土中凿出。此种方 法也使拉结筋的强度得到保证。但拆模后剔 出拉结筋时造成混凝土表面破坏,有碍观 感。

二、后置埋件法


1.直接预埋钢筋法

直接在拆模后的钢筋混凝土墙柱中用冲 击钻打孔预埋膨胀螺栓,拉结筋与膨胀螺栓焊 接,其优点是构造简单,缺点是膨胀螺栓与拉 结筋焊接长度有限,焊接困难,焊缝质量不易 保证,且对混凝土结构有破坏作用(图1)。
图片

2.预埋钢板方法

墙柱钢筋绑扎好后在柱内预埋钢板, 拆模后拉结筋与钢板焊接,此方法优点是强 度高,拉结筋位置可作适当调整,缺点是预 埋件与墙柱钢筋、拉结筋与预埋铁件焊接, 焊接量大(图2)。
图片

3.化学植筋法

化学植筋法的原理是:在混凝土结构 施工后、填充墙砌筑前,根据砌块规格及设 计要求的拉结筋间距,在砌体灰缝处采用冲 击钻在混凝土构件上钻孔,经清孔后填入锚 固材料再插入拉结钢筋的施工方法。目前, 后植钢筋存在的主要问题如下。
(1)混凝土结构填充墙砌体拉结钢筋采 用化学植筋方法,尚无具体的针对性和可操 作性强的标准可依。施工企业目前参考执行 JGJ 14—2013《混凝土结构后锚固技术规程》, 该标准是针对各种后锚固情况编制的,尤其注 重结构构件的后锚固设计与施工,应用于拉结 钢筋的施工与验收存在很多具体的问题。
(2)市场上出现的各种锚固植筋胶材料 良莠不齐,现场配制的材料质量性能不稳定。
(3)植筋工艺和操作过程符合要求的 程度对拉结钢筋抗拔力的影响较大。植筋基 本由未经过培训的瓦工进行。
(4)现场抗拔力检测抽样数量不足, 检测单位不是按工程部位和植筋数量的一 定比例抽取样本,而往往是按委托单位的 要求,象征性地抽取几个样本进行检测后 出具检测报告,某些工程甚至不进行抗拔 力检测。
(5)采用化学植筋法还有以下影响质 量的因素:1)植筋时的钻孔操作;2)清孔 质量;3)植筋操作中注胶饱满度;4)结构 胶本身的质量稳定性;5)温度、湿度、振 动等外部条件

4.埋置鱼尾铁的方法

砌体与混凝土墙柱的连接处,每 2 皮 砌块设置一道鱼尾铁,鱼尾铁根部做成 L 形并开孔与墙柱用射钉或膨胀螺栓固定,此 做法如图3所示。
图片

5.预埋套筒法

(1)采用加工预埋混凝土内的螺杆, 螺杆一端套丝(适用于柱一侧有填充墙), 或两端套丝(适用于柱两侧有填充墙),大 样如图4所示。 
图片
(2)将套筒安装到已经套丝的螺杆上, 套入长度为套筒的一半,然后用橡皮塞塞入 套筒的另一半。
(3)安装套好套管的螺杆,并将螺杆 与墙柱钢筋固定,螺杆端头的橡皮塞应恰好 顶在墙柱模板的内侧(图5)。
图片
(4)浇筑混凝土后拆除模板,取出橡 皮塞,接入一端有螺栓的拉结钢筋(图6)。 此方法无须在混凝土结构内打孔,保 证了墙体的完整性和墙体的强度,提高墙体 抗震性能,便于安装,虽然材料费略高,但 拉结筋安装方便也可以节省人工。其缺点是 受套筒套丝的质量影响,不能完全保证拉拔 试验强度合格。
图片

6.预埋螺母法

施工工艺流程为:定制钢板条及螺母 →螺母与钢板条焊接→钢板条预埋件位置 的测量定位→固定在混凝土墙柱钢筋上→ 螺母口装塑料护塞→支设模板→浇筑混凝 土→拆模养护→在混凝土表面找出套筒位 置→拔出护塞、清理套筒→带有套丝的拉结 筋贯入套筒内。
(1)操作要点
■ 直螺纹套筒与钢板条 (200mm×50mm×6mm)焊接前,在钢 板条上准确定位,确定套筒位置,并做好标 记,直螺纹套筒与铁板焊接,焊缝高度为 6mm,两个直螺纹套筒之间的距离为两根 拉结筋之间的水平距离,在焊接套筒前将套 筒空洞清洗干净,筒口由塑料护塞填实。
■ 直螺纹套筒的筒径与带有套丝的拉 结筋直径相匹配,确保带有套丝的拉结筋能 以直螺纹连接的方式贯入预埋件的螺栓套筒 内,拉结筋的规格一般为 6mm;直螺纹套筒 的长度由混凝土构件的保护层厚度决定,其 长度为:钢板条的厚度+混凝土保护层厚度, 根据结构构件保护层厚度的不同,套筒规格 可分为剪力墙和柱用拉结筋直螺纹套筒。
■ 按先后顺序先将直螺纹套筒与钢板 条焊接、钢板条再与混凝土墙柱钢筋骨架焊 接、钢板条在钢筋骨架上的位置须保证符合 拉结筋的设置位置。
■ 在封模施工中,加强对模板施工质 量的控制,提高模板支撑的稳定性,保证混 凝土浇筑过程中不产生胀模。
■ 浇筑混凝土时,振捣混凝土的振动 棒避免触碰预埋件钢板条和套筒,以防发生 预埋件的脱落和位移。
■ 拆模后拔出套筒孔的塑料护塞,清 理护筒孔,严格按钢筋直螺纹连接技术规程 要求将带有套丝的拉结筋以直螺纹的方式 贯入套筒内,旋入长度必须符合设计要求, 确保拉拔试验合格。 采用由焊接在混凝土柱、剪力墙钢筋骨 架上的带有直螺纹套筒的钢板条预埋件、塑 料护塞及拆模后以直螺纹连接的方式贯入到 预埋套筒内的拉结筋组合构成墙体拉结筋, 通过控制各构件加工和安装质量保证拉结筋 施工质量,满足抗拉拔强度要求,达到减少 结构二次破坏、节约人工和材料、保证结构 抗震和耐久性要求且操作简易的目的。
(2)工艺特点
■ 保障工期。拉结筋预埋螺母施工中, 大量的预制构件在加工厂定型制作生产,节 约施工现场工期,不占用主导工期,可提供 立体交叉作业的条件。
■ 节约材料和人工。拉结筋预埋螺母 施工避免了人工对结构的二次钻孔操作,同 时减少对结构的破坏,保证结构质量
■ 便于质量控制。预埋螺母拉结筋设 置便于检查、验收,避免结构二次破坏,保 证了混凝土成型观感质量。
■ 安全可靠。预埋螺母拉结筋组合设 置的最大的特点和优势是拉结筋和构件之 间的连接为直螺纹连接,拉拔试验结果可得 到有效保障;结构抗震性能远高于化学植 筋,满足日益严格的结构抗震要求。
■ 埋件的位置控制相对困难。

三、小结


混凝土结构填充墙后置拉结钢筋是施 工技术发展方向,值得推广应用。但目前存 在的材料应用失控、施工工艺不规范、检测 无标准、质量验收无依据和施工管理不到位 等问题亟待解决。采用套筒法施工时,应通 过计算来确定套筒的规格、直径和长度。 不同的钻孔深度对锚固钢筋抗拔力 的影响很大,建议一般钻孔深度不小于 70mm。化学植筋施工中不同的清孔工艺对 后植拉结钢筋的抗拔力影响较大,施工中采 取正确清孔工艺是保证后植拉结钢筋抗拔 力符合要求的重要环节。 拉结筋埋置的施工方法各有优劣,选 择时应根据结构工程的施工方法和工人的 操作习惯而定,但在地震区宜优先采用有机 类锚固材料植筋或选用预埋机械连接接头。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

框架填充墙拉结筋的植筋施工方法

填充墙拉结筋植筋施工工艺

知识点:填充墙拉结筋连接方法

加倍努力
2022年10月15日 08:55:36
2楼
回复
doushengf
2022年10月15日 13:58:34
3楼

高层住宅工程填充墙拉结筋连接方法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2022年10月15日 13:59:45
4楼

高层住宅工程填充墙拉结筋连接方法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2022年10月15日 14:00:28
5楼

高层住宅工程填充墙拉结筋连接方法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2022年10月15日 14:01:28
6楼

高层住宅工程填充墙拉结筋连接方法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
cx8668
2022年10月16日 09:35:20
7楼

谢谢分享


回复

相关推荐

APP内打开