商用住宅混凝土施工过程及养护方案探究
zsd_4959516623
2022年10月12日 14:57:27
只看楼主

1 工程概况 项目是漳州市长泰区鹤亭村鹤亭湾移民安置点的住宅楼建设项目三期,有三个户型,所有住宅楼都是现浇混凝土结构,混凝土全部是商混站的合格混凝土。本工程三个户型房屋楼层都是四层,建筑高度为14.5m。主体结构的使用年限是50 年,按照不同的部位采用不同等级的混凝土标号。 2 施工部署 本工程的混凝土在施工过程中严格执行国家的规范要求,项目部根据本工程的实际特点制定了相应的混凝土规程,包括:混凝土的结构构件表面检验项目必须符合要求;尺寸偏差要在规定的允许范围之内;项目部要求在整个房屋的施工过程中,施工人员和监理部门要保证工程质量,严格按照混凝土的施工规范开展施工。本工程的混凝土标号共四种,必须保证每一种标号的混凝土在浇筑的时候振捣要密实,不能出现漏振现象。甲方要求混凝土分项工程拆模后,要能够达到商用住宅清水混凝土标准及混凝土强度设计要求。

1 工程概况

项目是漳州市长泰区鹤亭村鹤亭湾移民安置点的住宅楼建设项目三期,有三个户型,所有住宅楼都是现浇混凝土结构,混凝土全部是商混站的合格混凝土。本工程三个户型房屋楼层都是四层,建筑高度为14.5m。主体结构的使用年限是50 年,按照不同的部位采用不同等级的混凝土标号。

2 施工部署

本工程的混凝土在施工过程中严格执行国家的规范要求,项目部根据本工程的实际特点制定了相应的混凝土规程,包括:混凝土的结构构件表面检验项目必须符合要求;尺寸偏差要在规定的允许范围之内;项目部要求在整个房屋的施工过程中,施工人员和监理部门要保证工程质量,严格按照混凝土的施工规范开展施工。本工程的混凝土标号共四种,必须保证每一种标号的混凝土在浇筑的时候振捣要密实,不能出现漏振现象。甲方要求混凝土分项工程拆模后,要能够达到商用住宅清水混凝土标准及混凝土强度设计要求。

3 混凝土的运输

3.1 泵送机械的选择

本工程的混凝土分项工程施工依据结构高度,混凝土的最大浇筑高度约为14m。在整个浇筑的过程中,泵送混凝土强度最小等级是C25 标号的混凝土。根据甲方的进度要求,本施工项目部确定主楼标准层结构层施工进度计划为5 天一层。混凝土浇筑费时且不确定因素多,所以,对混凝土浇筑的要求较高,必须要保质保量,且速度要快。根据混凝土的总体浇筑量及混凝土泵车的单量和施工时间,最终确定了混凝土的浇筑车辆是选用一台HBT60 混凝土输送泵,HBT60 混凝土输送泵标准时间的最大混凝土泵送量为60m3/h。此外,还按照要求配置了一台混凝土布料杆,长度确定为8m。本工程按照施工惯例三层以下的结构层施工配置了一台臂长为23m 的折臂式混凝土汽车泵进行混凝土直接浇筑。

3.2 输送管路的布置

混凝土浇筑时,现场必须挪出大量的场地停放混凝土泵。根据施工平面图的布置选定了混凝土泵的最佳停放位置,并且道路要提前整平,场地要干净,道路要通畅。同时,按照施工总平面图的要求,混凝土泵要尽量接近浇筑点停靠,便于泵送浇筑混凝土。整个操作场地应保证排水、供水、供电方便,还要保证夜间施工的便利条件,方便混凝土工程夜间施工。最后,要保障混凝土运输及浇筑施工完成后的清洗工作。在整个混凝土施工作业的过程中,要确定不能有危险物品,如高压网线、高压电线等,并且没有较大的障碍物,视线要通畅,保证施工机械、施工人员的安全。

此外,本工程混凝土输送管应按本工程施工特点和工程所在地的道路交通环境进行合理配置。在配置施工过程中,应尽量缩短管线长度,减少转弯和软管的使用。在铺设混凝土输送管时要注意施工安全,同时要注意混凝土输送管的清洗、故障维护维修等。同一段的混凝土输送管应直径相同,避免出现堵塞现象。如果要同时使用新的和旧的管路,应该将新的管路布置在泵送压力较大的地方,旧的用在平整段。整个混凝土输送管路的布置应尽量拉直,采用直线形式。本工程混凝土输送管直线部分选择的是直径125mm、长3m的管路。在接管的地方采用了双盖扣式防震密封接头,其特点是可以迅速安装和拆卸。本工程混凝土输送管弯管部分根据本工程混凝土的标号和距离,采用了曲率半径1m 的弯管,这个曲率半径适中,能够保证混凝土在管内的阻力适中。本工程混凝土输送管和泵车的接头部位采用的是长度为1m 的锥形管。输送管的末端按照常规要求采用的软管,长度是5m。整套混凝土输送管的所有部位都必须严格定期检查,尤其要注意转弯和接头部位的磨损情况,保证定期检查、定期更换。目的是完成既定混凝土浇筑的质量要求和效率要求,避免拖慢整个工期。

4 混凝土浇筑

4.1 基础混凝土的施工

本工程底板为独立基础,强度为C30。基础施工时要注意以下几点:

(1)做好混凝土专项配合比设计,加掺合料及附加剂,减少水泥用量,降低水化热,掺粉煤灰替换部分水泥,掺减水剂减少水灰比,以达到水泥用量最少的目的,减少水化热总量。

(2)做好各项机械设备的选型和组织准备工作,保证混凝土连续浇筑。

(3)优化施工方案,选择合理正确的施工方法,确保施工质量。

(4)采用插入式振捣棒振捣,每台泵配3 个振捣棒,在混凝土下料口配1 个振捣棒,在混凝土施工流淌端头配2 个振捣棒。

4.2 墙柱混凝土浇筑

(1)浇筑施工前先在墙、柱根部浇筑5cm厚与混凝土内砂浆同配合比的水泥砂浆。浇筑时采用分层下料、分层振捣的方法,用标尺杆控制分层厚度(夜间施工时用手把灯照亮模板内壁),每层混凝土厚度不超过50cm,即不超过本工程所使用振捣棒有效长度(38cm)的1.25 倍,本工程取50cm 以方便操作。

(2)每个柱振捣4 个点,墙体振捣棒水平移动间距小于40cm,同样采用水平标尺杆进行间距控制,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆和不再沉落为宜,为使上下层混凝土结合成整体,上层混凝土振捣要在下层混凝土初凝之前进行,并要求振捣棒插入下层混凝土5~10cm。

(3)本工程结构层以下墙柱与板混凝土为不同强度等级,考虑到梁口封堵快、易收口、操作难度大,所以,墙柱浇筑时应一次浇筑到楼层板面标高,相交梁口的混凝土进入梁100~200mm。所有进入梁口的混凝土要仔细振捣密实,梁板混凝土必须在墙柱初凝之前浇捣并插入下层未初凝混凝土5cm,以不使上下层混凝土之间产生冷缝,并采取二次振捣施工法,以保持良好接槎。

(4)在浇筑完所有墙体混凝土分项施工工程以后,要注意对插筋预留部分进行及时整理,这个部位需要用木抹子按照标高的要求进行作业。如果不够标高线的地方要少量地添加同一标号的混凝土。同时,要注意将整个高差控制在10mm以内。

(5)本工程采用了搭设布料杆的方式,避免在浇筑墙体混凝土时产生冷缝的现象。使用半径为15m 的布料杆旋转,这个长度能够覆盖到大部分的混凝土表面。如果有超过15m 的地方,需要采用塔吊进行配合施工作业。所有墙体在浇筑时要考虑每一段墙体的实际长度,以及混凝土的初凝时间要求。控制点要在初凝之前开始浇筑上一层墙体的混凝土。按照这个顺序,从下到上分段浇筑墙体混凝土。

4.3 平台梁板混凝土浇筑

本工程的混凝土梁板在浇筑时,预先在楼板钢筋上搭设可以供施工人员通行的模板栈道。本工程混凝土梁板的浇筑方式采用的是赶浆法。其施工方法是从混凝土梁一端开始浇筑,再将梁板搭接的地方浇筑完成。浇筑过程中要及时开始振捣作业。赶浆施工法的施工要点是:在浇筑过程分两层进行操作,第一层即下半部分,浇筑时应慢一点,尽量保证厚度和密实度,并且要经过充分的振捣密实以后,再进行第二层的施工浇筑;在第二层浇筑的同时,要保证水泥泥浆覆盖所有的石子表面,达到没有裸露的石子在外,并且要充分振捣密实。在浇筑混凝土梁板时,尤其要注意侧面和底面的部分。

整个混凝土梁板在浇筑的时候,第一次的用量要略大于整体混凝土用量要求。在浇筑的过程中,用平板振捣器而不是振捣棒沿着不同于浇筑的方向进行多次环绕式振捣,然后用铁插尺的方式检查振捣后的混凝土梁板厚度,满足要求后采用木刮杠刮平且压实。振捣和刮平的工作应该衔接良好,施工人员要求为熟练工,确定能够做到一次收光刮平。混凝土梁板施工时一般都有施工缝和钢筋预埋件等,这些部位也要用木抹子抹平并注意保护。

4.4 楼梯混凝土浇筑

本工程采用的是常规住宅楼梯类型,浇筑顺序是自下而上。在浇筑完成之后,先对底板混凝土进行振捣,在振捣到踏步位置后表面抹平,与踏步混凝土一起浇筑,浇筑后进行振捣密实。整个楼梯的浇筑方式与此相同,并且由下而上推进。同时,在表面抹平时,采用木抹子将踏步的表面进行人工抹平作业。

5 混凝土养护

本工程混凝土的施工养护属于常规养护施工作业。具体的控制要点是控制混凝土的强度增长变化和混凝土的养护温度、湿度环境。目的是达到设计的施工强度和耐久性要求。本工程项目部在施工时,根据现场环境及购买水泥的品种添加外加剂,制定了详细的混凝土养护方案并严格执行。

本工程混凝土养护措施是每天记录环境的最高和最低气温及环境温度的变化情况,同时,记录混凝土养护温度和养护方式。根据气温变化,在气温升高的时候,混凝土可能会存在水分蒸发过快而表面干燥,这时就要及时对混凝土表面进行降温,并且保持表面湿润,具体方法是采用薄膜养护法。养护时要及时检查薄膜的完整情况及内部混凝土的表面湿度。

6 混凝土施工中的安全管理

本工程在混凝土施工的过程中,要保证施工机械和施工人员的安全,其中比较容易出危险的地方就是施工人员在进行插入式振捣作业的时候,要保证振捣泵电机上的电源装有漏电保护装置,并且合理配置熔断装置。整个振捣棒应该保证接零接地性能,安全可靠。同时,在施工前要认真检查施工机械,所有存在不良现象、有裸露的电缆线或不良使用情况的用电设备,一律禁止使用,并销毁或做其他处理。要做好对施工人员的培训工作,设置安全员进行现场监督,在施工人员进行现场作业时,必须穿戴好相应的绝缘胶鞋和绝缘手套。在整个施工整改的过程中,一旦停止使用机械,必须立即启动关闭电源程序,在搬动振捣设施时,也应切断电源,保证安全。

7 结语

总之,商用住宅混凝土施工过程及养护是民用建筑中的一个重要环节,在实际操作过程中不能一概而论,所有工程施工组织方案也不能全部一样,要针对混凝土施工中不同节点和构件的不同施工特点分别制定详细的施工方案,要重点关注环保指标等因素,对自然条件下养护方案进行多重优化,提高养护质量和养护管理水平。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某地5层混凝土剪力墙结构住宅楼建筑施工图纸

上海11层混凝土剪力墙结构住宅楼建筑、水电和结构施工图纸

知识点:商用住宅混凝土施工

相关推荐

APP内打开