游泳池结构防水设计与施工
zsd_1049206688
2022年09月21日 16:59:43
来自于建筑构造
只看楼主

概述水池、泳池有埋在地下的,也有设在地面上、室内或屋面上的。地面以上的只要防止水向外渗漏,防水层可设在迎水面(池内);而设在地下的池子,既要防止水向外渗漏,又要防止地下水浸入池内,所以在池内池外均需设置防水层。一般水池、泳池为了清洁及避免微生物的侵害,池内均有面砖装饰层,方便使用时清理。本文以中建三局建设工程股份有限公施工的北京邮电大学游泳馆为例,介绍分析超长泳池结构防水设计与施工,供同行参考。

北京邮电大学游泳馆工程,地下1层、地上2层,结构形式为框架-抗震墙结构,基础为独立柱基。游泳池位于地下1层顶板范围内,长50.45m,宽21.6m,深1.8m。游泳池平、剖面如图1所示。由于基础为独立柱基,很容易因各基础沉降不均匀而产生结构裂缝,同时泳池长达50m,属于超长结构。如何解决超长泳池结构的防水问题是本工程设计、施工的难点和重点。

131a458f973aa795c4734278b9be9503.jpg

图1-游泳池平、剖面示意




图片

施工方案


图片 本工程可能产生渗漏的原因有:

  1. 混凝土结构在硬化时产生大量水化热,由于结构超长,导致混凝土收缩,从而产生裂缝。
  2. 由于基础为独立柱基,不同部位地基承载力存在偏差,导致各基础沉降不完全一致,可能产生裂缝。
  3. 由于长期压力水的存在,即使正常的混凝土结构也可能产生渗漏。

图片 针对产生渗漏的原因,经与设计协商,选择3种防水方案进行优缺点比较,具体如下:

  1. 不设后浇带,采用抗裂纤维混凝土,外贴防水卷材。
    该方法可解决渗漏原因中 导致的渗漏,能达到泳池二级防水的规范要求,但卷材容易老化,防水效应时间短,成本高。
  2. 设后浇带,混凝土中掺入水泥基渗透结晶型防水材料。
    该方法可解决渗漏原因中导致的渗漏,但掺用量大、造价高,而且只有一道刚性防水,不符合泳池二级防水的规范要求。
  3. 设后浇带,采用普通抗渗混凝土,外刷水泥基渗透结晶型防水涂料。
    该方法可解决渗漏原因中导致的渗漏,而且造价低,设置了两道防水,符合泳池二级防水的规范要求。

综合以上分析,采用了第3种方案。


图片

作用机理及优越性

水泥基渗透结晶型防水材料为无机质材料,是由硅酸盐水泥、硅砂和多种亲水泥的活性化学物质组成的粉状材料,利用亲水泥的化学特性及混凝土的多孔性、以水为载体,催化混凝土内的微粒和未完全水化的成分再次发生水化作用,形成不溶于水的枝蔓状结晶体,填塞混凝土的微孔及毛细管道,提高密实度,同时能使混凝土在整个使用寿命中随时进行反应,具有很好的抗渗效果。

与传统的防水卷材相比,该防水涂料能省去材料吊运和堆放占用的大量空间,同时能较好地解决施工防火问题;与其他防水材料相比,具有很好的环保性,它可以自动修复0.4mm以内的裂缝,并能长期与混凝土发生反应,达到永久防水的效果。





图片

施工工艺

水泥基渗透结晶型防水涂料施工可以在混凝土固化后并在装修施工前进行,以利于成品保护。

1、 作业条件

2、施工流程

浇筑混凝土→涂刷防水涂料灰浆层→喷雾养护48h(保持湿润状态,严禁积水浸泡)后再保湿养护7d→特殊部位加强→大面积涂刷聚合物水泥浆并夹1层密纹玻璃网布加强层一自然养护7d→闭水试验48h。

3、施工要点
(1)混凝土表面处理

对混凝土浮浆、返碱、尘土、油污等应通过混凝土表面处理,使混凝土毛细管通畅;对混凝土模板拉紧孔,有缺陷的施工缝、裂缝、穿墙管、埋设件、蜂窝等,必须精心处理并先用防水材料填充加强密封。混凝土基层表面处理是防水工程成败的关键,对光滑的混凝土表面,宜用高压射水法、湿喷砂法、打磨机打磨法、钢丝刷打磨法等将混凝土表面打毛,并用水冲洗干净,使混凝土表面充分湿润,促进毛细孔敞开。

(2)防水材料的调制

4、特殊部位加强处理
泳池结构中,后浇带、穿墙管道等特殊部位应进行加强处理。
(1)后浇带

后浇带应设置成企口形,以延长水的渗流路径。浇筑后浇带混凝土之前,应对两侧先浇筑的混凝土面进行凿毛清洗,使其露出石子,并用水冲洗干净,随后在两侧混凝土表面均匀涂刷“浓缩剂”灰浆层,再及时浇筑强度等级提高一级并掺入微膨胀剂的混凝土。后浇带防水构造如图2所示。

(2)穿墙管道

穿墙管道应预埋,待混凝土凝固后,在管道上口周围凿出20~25mm宽、

25~30mm深的U形槽,用水充分润透,然后填入“浓缩剂”半干料团。穿墙管道防水构造如图3所示。

图片

图2-后浇带防水构造

图片

图3-穿墙管道防水构造

5、质量缺陷的修补

对质量缺陷部位应将有缺陷的混凝土凿除,用水冲洗干净,直至见到坚硬的混凝土基层,然后在潮湿的基层表面涂刷水泥基渗透结晶型涂料灰浆层。厚约1mm左右,随后用1:2的防水砂浆填补压实。


图片

专家提示

超长泳池结构中采用增设后浇带和涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料的方法,既能较好地解决结构超长的问题,又能解决防水问题,是一种经济实用的方法。本工程的泳池防水已施工完毕,无渗漏,效果良好。

来源:福建新建工防水

知识点:游泳池结构防水设计与施工