医院建筑如何根据人员确定通风量?
高兴的投影仪
2022年09月14日 13:34:16
来自于通风排烟
只看楼主

  1、医院建筑通风设计时,应进行实地调研并与院方相关负责人交流,了解医院运营管理制度及医院运营模式等,作为确定医院建筑各功能区人员数量的依据。 根据医院的管理制度和运营模式,将综合医院分为三类: Ⅰ类:满足以下量化指标要求的综合医院: (1)合理安排门急诊服务、简化门急诊和入、出院服务流程。挂号、划价、收费、取药等服务窗口等候时间≤10分钟。 (2)推行“先诊疗,后结算”模式。力争达到使用“先诊疗,后结算”模式患者数占就诊患者数10%。

 

1、医院建筑通风设计时,应进行实地调研并与院方相关负责人交流,了解医院运营管理制度及医院运营模式等,作为确定医院建筑各功能区人员数量的依据。

根据医院的管理制度和运营模式,将综合医院分为三类:

Ⅰ类:满足以下量化指标要求的综合医院:

(1)合理安排门急诊服务、简化门急诊和入、出院服务流程。挂号、划价、收费、取药等服务窗口等候时间≤10分钟。

(2)推行“先诊疗,后结算”模式。力争达到使用“先诊疗,后结算”模式患者数占就诊患者数10%。

(3)超声自检查开始到出具结果时间≤30分钟。大型设备检查项目自开具检查报告申请单到出具检查结果时间≤48小时。血、尿、便常规检验、心电图、影像常规检查项目自检查开始到出具结果时间≤30分钟,生化、凝血、免疫等检验项目自检查开始到出具结果时间≤6小时,细菌学等检验项目自检查开始到出具结果时间≤4天。术中冰冻病理自送检到出具结果时间≤30分钟。

(4)提供方便快捷的检查结果查询服务。除向患者提供纸质检查检验结果报告单外,还可以提供现场、电话、短信、网络查询中至少1项查询方式。

Ⅱ类:开展预约门诊,但尚未实现上述量化指标要求的综合医院。

Ⅲ类:未开展预约门诊的综合医院。

2、各类综合医院各功能区人员数量按下列方法确定:

(Ⅰ)类医院各功能区间人员数量的确定方法

①门诊挂号大厅挂号、收费、取药处人数=10~15×窗口个数。

②诊室人数=当班医生数量+患者数量+陪护人员数量=当班医生数量×人员系数a。系数a的取值见表2-7-1

③候诊区、走道、电梯厅、输液室人数=人员密度b×候诊区面积系数b的取值见表2-7-2

④病房内人数=当班医护人员数量+患者数量+陪护人员数量=病床数*系数c,系数c的取值与医院探视制度有关,白天探视时间内c=1~3,白天非探视时间c=1,夜间c=1~2o

(2)Ⅱ类医院各功能区间人员数量的确定方法

①门诊挂号大厅挂号、收费、取药处人数=人员密度b×面积,人员密度取值见表2-7-3。

②诊室人数=当班医生数量+患者数量+陪护人员数量=当班医生数量×人员系数a,系数a的取值见表2-7-4

③候诊区、走道、电梯厅、输液室人数=人员密度b×候诊区面积,系数b的取值见表2-7-5

④病房内人数=当班医护人员数量+患者数量+陪护人员数量=病床数*系数c,系数c的取值与医院探视制度有关,白天探视时间内c=1~3,白天非探视时间c=1,夜间c=1~2。

(3)Ⅲ类医院各功能区间人员数量的确定方法

①门诊挂号大厅挂号、收费、取药处人数=人员密度b×面积,人员密度取值见表2-7-6

②诊室人数=当班医生数量+患者数量+陪护人员数量=当班医生数量×人员系数a,系数a的取值见表2-7-7

③候诊区、走道、电梯厅、输液室人数=人员密度b×候诊区面积,系数b的取值见表2-7-8

④病房内人数=当班医护人员数量+患者数量+陪护人员数量=病床数*系数c,系数c的取值与医院探视制度有关,白天探视时间内C=1~3,白天非探视时间c=1,夜间c=1~2。

3、对于全天室内人员数量变化较大的功能房间,应逐时计算通风房间各时段所需的通风量,作为选择通风设备、确定风管管径、风口尺寸等的基本依据。

4、综合医院以下功能空间的主要污染源来源于室内人员,且需向人员提供一定量的新鲜空气:挂号收费处、取药处、诊室、普通走道、电梯厅、候诊区、配药注射室、输液室、病房、护士站、示教室、会议室、阅片室、档案室、资料室、血库、值班室、办公室、患者活动室。这些功能空间的新风量按照人员来确定,且无强制机械排风要求,室内污浊空气通过门窗洞口自然排至室外。

5、综合医院以下功能空间的主要污染源来源建筑本身和医疗行为及工艺,需采用机械排风措施来消除室内污染物外,同时还需向人员提供一定量的新鲜空气:治疗室、抢救室、换药清创、石膏、水疗、蜡疗、运动治疗、暗室、化验、标本处理、标本接受、实验室、免疫、生化、厌氧、细菌、真菌、微生物室、病理切片、冰冻切片、切片、制片、内径室、制剂存放、特殊制剂配制、血液透析、配餐间、食库,这些功能空间的新风量按照人员来计算。

6、上述各功能空间的新风量按照人员数量和人均新风量指标来确定,计算公式如下:

A—房间的面积,㎡。

放水发电
2022年09月19日 07:15:05
2楼

资料还是不错的,分享就是做贡献,

回复

相关推荐

APP内打开