通风与空调工程支、吊架制作与安装要求
钢门的世界
2022年08月04日 10:04:22
只看楼主

一、支、吊架制作 1.确定标高 以施工设计为依据,以现场具体情况为准则,根据现场的具体情况,按照设计图纸并参照土建基准线确定风管标高、位置、走向并放出安装定位线。 2.支、吊架制作 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置、风管截面的大小等工程具体情况,确定风管支、吊架的形式。支、吊架材料的选用应根据现场支持构件的具体情况和风管的质量确定,可采用扁钢、圆钢、角钢等制作,大型风管构件也可用槽钢成。



一、支、吊架制作
1.确定标高
以施工设计为依据,以现场具体情况为准则,根据现场的具体情况,按照设计图纸并参照土建基准线确定风管标高、位置、走向并放出安装定位线。
2.支、吊架制作
标高确定后,按照风管系统所在的空间位置、风管截面的大小等工程具体情况,确定风管支、吊架的形式。支、吊架材料的选用应根据现场支持构件的具体情况和风管的质量确定,可采用扁钢、圆钢、角钢等制作,大型风管构件也可用槽钢成。
(1)支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成;斜撑的材料为角钢;吊杆采用圆钢;扁铁用来制作抱箍。
(2)风管支、吊架制作前,首先要对型钢进行矫正,娇正的顺序为先矫正扭曲后矫正弯曲。矫正的方法有冷矫和热矫两种;小型钢材一般采用冷矫正,较大的型钢须加热到900℃左右后进行矫正。
(3)风管支、吊架的型式、材质、加工尺寸、安装间距、制作精度、焊接等应符合设计要求,不得随意更改。
(4)支、吊架型钢采用砂轮切割机切割,切割后用磨光机去除切割处的毛刺,可使用台钻打孔,不得用氧—乙炔。支、吊架的焊接应外观整洁,要保证焊透、焊牢,不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷。
(5)吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取,螺纹不宜过长,螺纹末端不宜超出托盘最低点,不得妨碍装饰吊顶的施工。
(6)矩形金属水平风管在最大允许安装距离下,吊架的最小规格应符合下表规定

圆形金属水平风管在最大允许安装距离下,吊架的最小规格应符合下表规定。
(7)支、吊架作后,可根据土建工程的进度做好支架在墙或混凝墙内的顶工作,支、吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得涂装,且应清除预埋件上的油污,以保证质量。
(8)风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷一遍防锈漆。用于不锈钢、铝板风管的支架,抱箍应按设计要求做好防腐绝缘处理,防止电化学腐蚀。

二、支、吊架安装
1、设置支吊点。支吊点根据支、吊架形式设置,主要有预埋件法、膨胀螺栓法、射钉枪法等。
1)预埋件法。预埋件法有前期顶埋和后期预理
前所预埋一般由预留人员将预埋件按图纸坐标位置和支、吊架间距固固定在土建结构钢筋上,这需要在土建的施工前期进行配合。
后预埋可在砖墙上埋设支架:根据风管的标高算出支架型导上表面离地距离,找到正确的安装位置,打出80mm×80mm的方洞。打好洞后,用水把墙洞浇湿,并冲出洞内的砖屑。然后在墙洞内先填塞一部分1:2水泥砂浆,把支架埋入,埋入深度一般为150~200mm。用水平尺校平支架,调整埋入深度,继续填塞砂浆,为方便固定支架,应适当填塞一些浸过水的石块和碎砖,填入水泥砂浆时,为便于土建进行,墙面装修应稍低于墙面;也可在板上埋设吊件:首先确定吊卡位置后用冲击钻在棱板上打一透眼,然后在地面剔一个长300mm、深20mm的槽,再将吊件嵌入槽中,用水泥砂浆将槽填平。
2)膨胀螺栓法。膨胀螺栓法的特点是施工灵活、准确、快捷。确定位置后,用电锤先打出与膨胀螺栓配套的孔洞,然后镶入膨胀螺栓即可(见下图)。但膨胀螺栓法一般只用于较小管道的安装,不适用于大面积、大风管或者有动荷载的风管固定。

3)射钉枪法。射钉(见下图)仅用于周边<800mm的支管上,特点铜膨胀螺栓。

4)电锤透孔。在楼板上漏留埋件时,在确定风管吊杆位置后,用电锤在楼板上打一透孔,并在该孔上端一个长300m、深20mm的槽,将吊杆镶进槽中,再用水泥砂浆将填平。
2、风管支、吊架的加工用料应根据具体情况选择,且必须符合设计要求和国家标准图的要求,见下表。


3、风管道沿墙壁或柱子敷设时,常采用支架。
1)在砖墙上敷设支架时,应先按风管安装部位的轴线和标高检查顶留的孔洞。支架的外形如下图所示。


2)柱面预埋有铁件时,可将支架型钢焊接在铁件上面。如果是预埋螺栓,可将支架型钢紧固在上面,也可以用抱箍将支架夹在柱子上。柱上支架的安装如下图所示。


当风管比较长时,需要在一排柱子上安装支架,这时应先把两端的支架安好,再以两端的支架标高为基准,在两个支架型钢的上表面拉一根铁丝,中间的支架高度按铁丝标高进行,以求安装的风管保持水平。铁丝一定要拉紧。当风管太长时,中间可适当地增加几个支架做基准面,避免铁丝下垂造成太大的误差。
4、当风管设在楼板或桁架下面时,应采用吊架。矩形风管的吊架由吊杆和托铁组成,圆形风管的吊架由吊杆和抱箍组成,如下图所示。当吊杆(拉杆)较长,中间加装花篮螺丝,以便调节各杆段长度,便于施工、套丝、紧固。


矩形风管的横担一般用角钢制成,风管较重时也可用槽钢。横担上穿吊杆的螺孔距离应比风管宽40~50mm。
圆形风管的抱箍可按风管直径用扁钢制成。为了安全方便,抱箍做成两个半圆。单吊杆长度较大时,为了避免风管摇晃,应该每隔两个单吊杆中间加一个双吊杆。
为了便于调节风管的标高,吊杆可分节,并且在端部套有长50~60mm的丝扣,便于调节。吊杆要根据建筑物的实际情况,电焊或螺栓连接固定于楼板、钢筋混凝土或钢梁上,如下图所示。


三、注意事项、细节

细节1:风管支架安装数量及间距要求。

细节2:风管支、吊架设置位置注意事项。

细节3:风管支、吊架安装注意事项。






相关推荐

APP内打开