室内消火栓安装规范要求
小潘潘
小潘潘 Lv.2
2022年07月19日 14:25:25
只看楼主

1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。一、消防栓有哪些种类:1、室内消防栓。室内消火栓带有阀门接口,与水带、水枪配合使用。通常安装在消火栓箱内,属于减压型的消火栓,成为工厂、仓库或高层建筑等区域固定消防设施。


室外消火栓顾名思义,主要设置在建筑物外方,上面有接口,使用时只需连接水带、水枪就行。通常为消防车提供水源,从而达到灭火的作用。
3、旋转消火栓。
旋转消火栓就是栓体与底座可以全方位旋转,操作非常灵活,使用时将出水口旋出,跟墙面呈90度接水带可用,不用时,旋至与墙面平行,就能轻松关闭箱门,不会占用任何空间。


二、室内消火栓安装要求是什么?

1、首先选用符合设计要求的栓、软管卷盘、及轻便水龙规格。

2、同一建筑内用选用相同规格的栓口,水带及配套设施。

3、在栓口处应设置压力表,方便后期操作。

4、在设置时应设置减压装置,然后需要检查减压装置是不是有符合设计要求的规定,并且在安装的过程中应采取措施尽量避免或则禁止砂石等异物进入栓口。

5、相关设施应设有固定的明显标志,如果因为室内设计要求,消火栓需要隐蔽安装的时候,应该设有明显的标志,表明其位置,方便后期出现意外事故,可以第一时间被发现其位置。

6、栓口尽量避免安装在门轴的侧边,而出水口的方向应向下设置或者与墙面呈90度角。

7、一般安装距离应为中心位置距离地面距离为1.1米左右,如果是特殊地点的话,可根据实际需要,但误差需控制在上下20毫米左右。



推荐资料:

(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》(最新版)

室内消火栓系统及气体灭火系统设计图

室内消火栓系统安装施工方案

tmltbf
2022年07月19日 17:28:45
2楼

好,学习规范,执行规范,安全第一!

回复

相关推荐

APP内打开