框剪结构的周期合理不?
wangjian5518
2008年03月27日 10:45:30
只看楼主

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8587 90.78 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.7728 10.80 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91 3 1.4763 179.78 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09 4 0.5701 95.10 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04


考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8587 90.78 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.7728 10.80 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91
3 1.4763 179.78 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09
4 0.5701 95.10 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
5 0.5640 30.08 0.20 ( 0.15+0.05 ) 0.80
6 0.4705 179.71 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
7 0.2913 175.74 0.38 ( 0.38+0.00 ) 0.62
8 0.2820 86.46 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
9 0.2788 86.01 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
10 0.2749 175.42 0.68 ( 0.67+0.01 ) 0.32
11 0.2101 179.95 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
12 0.1769 172.56 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.94
13 0.1764 86.39 0.06 ( 0.00+0.06 ) 0.94
14 0.1726 173.20 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
15 0.1641 89.05 0.95 ( 0.00+0.95 ) 0.05
16 0.1354 179.87 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
17 0.1176 174.79 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
18 0.1112 89.29 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
19 0.0961 179.96 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
20 0.0902 179.07 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
21 0.0873 90.13 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

地震作用最大的方向 = -89.944 (度)

xingzm_nora
2008年04月02日 21:36:03
12楼
扭转周期出现在第二振型,说明扭转刚度小于一个方向的平动刚度,不符合结构概念设计。且此时一般满足不了0.9(0.85)的要求。应调整结构布置。
回复
user
2008年04月11日 21:12:35
13楼
第一或第二振型为扭转时的调整方法:
1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”。
3)结构的刚度(包括侧移刚度和扭转刚度)与对应周期成反比关系,即刚度越大周期越小,刚度越小周期越大;结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
4)当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
5)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
6)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范的要求。
7)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。

我的博客 http://zhangxiaomin309.blog.163.com
回复
risan
2008年04月11日 21:33:51
14楼
楼上说的我早看过,没有用的。
楼主你两方向的刚度相差如何?看你的数据我觉得应该是Y向较弱吧?加大X向的刚度,减弱Y向的,拖长第一周期,周期比应该能过。
回复
user
2008年04月11日 22:28:28
15楼

请注意高规8.1.7条7款“抗震设计时,剪力墙的布置宜使结构各主轴方向的侧向刚度接近”。按楼上的方法调整,岂不是越调两主轴方向的侧向刚度差别越大?
回复
c0060321009
2008年12月04日 10:26:59
16楼
这样的结果 肯定是不行的 接着调整吧 违反强条了
回复
changeme_1984
2009年09月14日 16:48:23
17楼
支持上去,仔细研究下:L :L
回复
cuiht80
2009年10月08日 21:46:06
18楼
扭转出现在第二振型,不合理,应该继续调整
回复
mars717
2009年12月06日 20:18:46
19楼
扭转出现在第三振型以后比较合理,现在楼主扭转在第二振型出现了,这说明扭转刚度小了!
回复
mars717
2009年12月06日 20:21:06
20楼
刚才仔细看了一下你的数据,应该是x方向的刚度小了
回复
ay-tjw
2009年12月06日 23:29:24
21楼
3 1.4763 179.78 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09
x向刚度大了,减弱一些,争取是平平扭阵型,这样比较容易满足规范。
回复

相关推荐

APP内打开