钢结构厂房中间柱柱顶两侧的钢梁应力比超限
钢管123
钢管123 Lv.2
2022年04月19日 15:31:55
只看楼主

请问一下大师们,钢结构厂房中间柱柱顶两侧的钢梁应力比超限(业主发展需要增加喷淋荷载)怎么加固?PKPM的软件显示好像只有不跟柱子连接的钢梁可以加固,跟柱子相连的钢梁无法处理

请问一下大师们,钢结构厂房中间柱柱顶两侧的钢梁应力比超限(业主发展需要增加喷淋荷载)怎么加固?PKPM的软件显示好像只有不跟柱子连接的钢梁可以加固,跟柱子相连的钢梁无法处理

jszxwsw
2022年04月20日 07:10:04
2楼

翼缘两侧补焊角钢

回复
天涯居士
2022年05月23日 18:16:30
3楼

增加或加强支撑系统也是钢结构系统加固的有效方法。增加原结构钢梁截面的构件的尺寸和加强筋,增加连接强度

回复