排水泵液位控制器的疑惑
liudelin-8157
2021年12月02日 14:17:04
只看楼主

在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!

在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!

prl0624
2022年01月10日 10:23:57
2楼

BL1常闭点为不打开,液位器只用一个常开接点控制。水位高时关闭,水位低时打开。

回复