泉州临床实验室设计平面竣工图
实验室建设
2021年10月26日 11:56:16
只看楼主

泉州临床实验室设计平面竣工图,SICOLAB实验室技术小编带您知晓:建设医院临床实验室的具体流程医院临床实验室设计、建设、装修,随着科学技术的进步,大量先进仪器和技术的采用,临床实验室在临床医学中发挥着越来越重要的作用,具体布局参考如下: 一、无线网络系统。 由于机房、示教室、中心实验室等大开间场所难以通过有线网络来实现布局的灵活性,而且随着POCT等利用无线传输方式与信息系统实现互联互通设备的使用,大型的临床实验室更适合采用无线网络。在设计阶段全面评估电磁环境,在建筑设计上通过调整门窗布局、关键区域的干扰屏蔽、合理的空间布局与分区设计,结合电子过滤、纠错技术等措施,最大程度减少无线电发射装置、广播站、设备射频干扰、手持无线电、移动电话、数字PCS系统、计算机网络电缆等潜在干扰源对无线信号的影响。大型实验室还要配置专用电线管理系统和局域网络机柜所需空间。

泉州临床实验室设计平面竣工图,SICOLAB实验室技术小编带您知晓:建设医院临床实验室的具体流程医院临床实验室设计、建设、装修,随着科学技术的进步,大量先进仪器和技术的采用,临床实验室在临床医学中发挥着越来越重要的作用,具体布局参考如下:

一、无线网络系统。

电力、给排水、采光通风、温控、消毒感控等配套系统的网管布局不但涉及实验室安全,也影响检测结果准确性,因此医院要尽早确定大型设备清单及可能增加的设备,以便工程师结合设备参数开展配套支持系统设计。

(1)电力系统。电气工程师根据拟安装设备清单计算总负载,设计相匹配的网管、电线、开关、插座,将照明用电、动力用电和设备用电网络分开,离心机、冰箱、洗板机、抽风机、生物安全柜、空压机、空调等带电机起动设备并入动力用电网络,避免因设备起动产生的干扰电流影响检验结果。检验设备接入不间断电源(UPS)双回路设计的设备电力网络,确保仪器运行不受停电或UPS故障的影响。

(2)给排水系统。根据国家《医学实验室安全应用指南》要求并结合检验设备布局来规划供水、排污、排水管路分布与走向,同时预留(预埋)部分通道(管路)以保证实验室可持续发展,避免将来再做穿墙等破坏性处理。

(3)采光通风系统。尽可能使用太阳光自然风,保证工作环境空气流通清新,预防医院感染。

(4)温控系统。

高精尖设备对环境温度要求较高,要安装冷暖两用空调,并计算与设备产生热量相匹配的空调系统。

二物资存储区域。

根据实验室功能要求来规划存储区域和存放容器,保证存在潜在传染风险的标本、放射性物质、检测试剂安全存放且在火灾等紧急情况下能迅速撤离。

三、平面布局设计。

大型实验室由于设备、人员、标本量较多,平面布局的合理性将影响工作环境、工作效率、服务质量等。国外部分实验室围绕物流系统的标本接收点呈放射状布置检验设备并尽量使用垂直空间,使人和物的移动距离缩短,但这种布局的空间可变性较差,在将来发展中除非替换原有设备,否则难以增加新设备。因此,SICOLAB实验室技术建议必须根据内部的任务分工、人员分组、检验流程提出合理的布局方案,确保运行高效、空间配置灵活和运营成本的最小化。空间布局原则可参考工业化生产现场的设计原则:

(1)统一原则。将“人、机、物”有机结合起来并保持平衡,避免检验流程割裂,延长检验时间;

(2)最短距离原则。遵循人/物流移动距离和移动时间最小化,减少标本或试剂的搬运路程和时间;

(3)人/物流畅通原则。人/物流的流转路线避免交叉,保证其通过性;

(4)充分利用立体空间原则。最大程度利用垂直空间。此外,还要根据POCT及急诊项目的测试要求,规划出独立于常规工作流之外的活动路线与区域,以免影响常规检测,提高急诊标本的流转速度和服务流程。

880.jpg

敬于才华
2022年04月05日 10:41:42
2楼

建设医院临床实验室的具体流程医院临床实验室设计、建设、装修,随着科学技术的进步,大量先进仪器和技术的采用,临床实验室在临床医学中发挥着越来越重要的作用

回复

相关推荐

APP内打开