【质量通病】混凝土工程质量通病防治(六)
aa宋师傅
2021年01月29日 16:42:07
来自于建筑施工
只看楼主

砌体工程质量通病防治 1 问题现象



砌体工程质量通病防治


1
问题现象



问题照片


2
问题分析


?   原因1

支模加固采用铁丝固定,浇筑过程中产生跑模现象;

? 原因2

模板加固采取步步紧穿砌体等办法,破坏了二次结构的整体性。




3
处理方法


措施
对支设不符合要求的模板进行拆除,重新支设。







4
措施


措施1

模板加固要经过计算确定加固措施;

措施2

模板加固采用对拉螺栓,避免墙体砌块被拉裂及破坏墙体整体性。








卫生间防水导墙成型质量差


1
问题现象



问题照片


2
问题分析


?   原因1

混凝土欠振、漏震,自拌混凝土质量较差;

?   原因2

支模前,模板表面清理不到位;

?   原因3

拆模过早,成品保护不到位。


3
处理方法




措施1

视混凝土质量缺陷严重程度进行修补。观感缺陷的先将表面清理干净,再采用同标号水泥砂浆进行修补;

措施2

破损严重,影响使用功能的将反坎整体剔除,并对与楼板接触部位进行凿毛,清理干净,再按图纸要求重新支模、浇筑混凝土。







4
措施


措施1

采用商品混凝土浇筑并使用小型振动棒进行振捣;

措施2

推荐使用定型化 U 型卡具进行加固,或采用铝模板支设;

? 措施3

严格控制拆模时间,加强成品保护。





门、窗洞口过梁长度不满足规范要求


1
问题现象



问题照片


2
问题分析


? 原因1

技术人员对规范的具体要求不清楚,或未对施工班组做明确交底;

? 原因2

未对砌筑墙体进行排砖深化设计,施工人员凭经验施工。

3
处理方法



措施1

把不满足要求的过梁、过梁端部的两块砖,以及过梁上部的砖墙拆除;

措施2

重新深化排砖,保证过梁伸入墙体的长度满足规范要求。



4
措施


措施1

图纸会审时应注意设计图纸有无具体要求,如果没有应及时提出;

措施2

门窗洞口采用混凝土过梁时,其入墙长度不宜小于 250mm。



END  -

gj1127
2021年02月01日 10:21:07
2楼

谢谢资料分享,下载学习、收藏保存。

回复

相关推荐

APP内打开