教你快速计算变压器的短路电流和短路容量
叶无穷
Lv.2
2020年12月01日 15:35:17
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
■ 变压器铭牌
■ 变压器铭牌
名称:SCB-800/10
额定容量:800KVA
联结组别:Dyn11
阻抗电压:6%
低压侧电流:1156A
下图仅供参考:
■ 变压器短路实验
图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,记录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗电压的值一般在4%到6%之间。
变压器短路实验
变压器的阻抗电压(阻抗百分比)是出厂前就通过短路实验测出来的值,会标在铭牌上,那这个参数有什么学问呢?
我们一点点说起......
变压器短路电流
设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路电流(高压侧短路容量为∞时)
先计算此变压器低压侧的额定电流 In:
再来计算此变压器低压侧的短路电流 Ik:
这样简单就求出来了?以后岂不是省去带《电气常用数据手册》了
电气常用数据手册
没错,实际上,
第一步求的In也能从变压器铭牌上得到,所以算短路电流只需一步即可!
变压器短路容量
设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路容量(高压侧短路容量为∞时)
Sn能从变压器铭牌上得到,所以算短路容量也只需一步即可!
最后请出Uk的
万能公式
:
免费打赏
相关推荐
特高压换流变压器对称性涌流的产生及其影响
输变电工程
2024-04-07 09:27:21
变压器变比组别测试仪的量程真的需要达到10000吗?
变压器
2024-04-06 16:24:25
宽量程的变压器直流电阻测试仪真的有必要吗?
变压器
2024-04-06 16:18:53
特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
变压器
2024-04-03 11:02:29
临电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-29 11:09:28
教你如何计算变压器的容量,经验分享
变压器
2024-03-29 11:00:19
增压泵杆上160kvA油浸变压器
变压器
2024-03-28 14:55:19
请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
电气工程施工
2024-03-27 10:44:47
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
变压器
2024-03-25 10:01:02
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-08 10:10:43
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
变压器
2024-03-06 10:55:21
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
变压器
2024-03-04 09:32:05
三锁二失效同时合闸一台变压器反送电
供配电技术
2024-03-02 18:14:02
大容量交流变压器励磁涌流如何抑制?
变压器
2024-02-28 09:37:52
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开