框架梁上部钢筋缺少,加固问题。
mark20092pm
2020年11月27日 21:28:47
只看楼主

净跨6.3米的两跨屋框边梁,截面尺寸250X700,外挂的是3.6米高0.15厚的混凝土外挂墙。PKPM计算出来上部配筋分别是7 9 7,实际都只配了2根16的钢筋。下部钢筋计算出来是7配的2根22。房屋已经使用了,找了两个加固公司都说问题不大,加固也不方便,不用加固。请问下怎么加固?如果不进行加固地震来了梁会断吗?

2020年12月07日 13:54:53
2楼

这个还是加固一下吧,可以用碳纤维,也可以加大截面,上部配筋不足是会出现裂缝的。

回复
林夕一梦
2020年12月07日 13:55:11
3楼

这个还是加固一下吧,可以用碳纤维,也可以加大截面,上部配筋不足是会出现裂缝的。

mark20092pm:房子已经用了一段时间了,没有出现裂缝,我就怕地震来了梁会断。我给总工说他说没问题不用加固,但是我还是担心,想加固一下。

回复

相关推荐