典型违反强条实例:消防水泵自动停泵控制
wux7788_18763
2020年11月17日 14:26:44
只看楼主

收录于话题 《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定的危险,因此不允许消防自动停泵,只有有管理权限的人员根据火灾扑救情况确定消防水泵的停泵。 


《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定的危险,因此不允许消防自动停泵,只有有管理权限的人员根据火灾扑救情况确定消防水泵的停泵。 

采用电接点压力表控制消防水泵启动,是常用的一种控制方式。电接点压力表一般设有启泵压力指针和停泵压力指针。

常用于控制稳压泵的启动及停止。

某项目消防水泵的自动控制方式之一采用电接点压力表控制

但施工单位在安装时设置了自动停泵的控制压力,明显违反前面所说的规范不能设置自动停泵控制的要求。

cof1605601800964
2020年11月17日 16:38:34
2楼
工程师需要评职论文专利的加我15630875535
回复
加倍努力
2020年11月18日 08:31:11
3楼
回复
清一土木
2020年11月18日 18:50:54
4楼

又增加了有用的知识,原来常常遇到,现在才认真的学习了,非常感谢

回复
hong32696
2020年11月20日 16:44:52
5楼

细节决定成败,强制性规范必须遵守!

回复
zrx316
2020年11月26日 08:23:59
6楼

谢谢分享,,,,,,,,了解一下电接点压力表

回复
cof1564631402186
2020年11月26日 16:49:05
7楼

我想问下,那如果物业用消防水来冲洗地下室,没人关泵会有什么后果!

回复
山高人为峰
2020年12月14日 16:39:49
9楼

稳压泵可以停吧。一般电接点压力表安装是控制稳压泵。

回复
hong103
2020年12月16日 16:57:10
10楼

赞同消防水泵不应设置自动停泵的控制功能。

回复
遥远的故乡
2020年12月25日 11:45:17
11楼

10.jpg11.jpg